Добрый день.
Подскажите есть ли в продукции ОВЕН - нормирующих преобразователях для термопары, функция контроля цепи подключаемой линии?
В каких моделях нормирующих преобразователей функция контроля линии термопары реализована?
Добрый день.
Подскажите есть ли в продукции ОВЕН - нормирующих преобразователях для термопары, функция контроля цепи подключаемой линии?
В каких моделях нормирующих преобразователей функция контроля линии термопары реализована?
НПТ-1 снят с производства, НПТ-1К сейчас не доступен в продаже. В них есть светодиодная индикация обрыва линии.
В продаже есть НПТ-2, НПТ-3, https://owen.ru/product/npt
у них нет светодиода, но при обрыве (КЗ) на выходе 20-22.5 мА, что позволяет детектировать его в программе ПЛК например.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2022 в 11:24.
Добрый день! В том числе. Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) 20…24 мА - НПТ-2; 21…22,5 мА - НПТ-3
Тех.характеристики НПТ: https://owen.ru/product/npt/specifications
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2022 в 14:51.
Мне кажется, что в этом вопросе специалисты допустили неточность в предоставлении технических характеристик устройств, поэтому и уточняю. Например, при 0 гр. по Цельсию выход термопары составляет 0мВ (согласно градуирочных таблиц), поэтому при обрыве на входе будет 0 градусов минус напряжение холодного спая.
При замыкании где-то в середине компенсационых проводов собственно ничего не измениться для термопары. В настройках для изменения сопротивления линии никуда не вносятся данные сопротивления линии при настройке прибора. Определить КЗ нет возможности.
Возможно конечно отслеживают изменение напряжения на входе при использовании микропроцессорной техники, но ранее в устройствах, насколько знаю, не проверялся контроль целостности цепи термопары.
Предполагаю, что характеристики для обраружения КЗ и обрыва даны для термосопротевлений.
Если есть у кого-то прибор для проверки моего предположения, возможно ли сделать проверку?
Уже ответил на ваш вопрос выше.