Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Остановка среды исполнения CoDeSys в операционной системе Linux контроллера

  1. #11

    По умолчанию

    Только что воспроизвели ситуацию, похоже это не зависит от времени, индикация следующая: При включении загорается верхний индикатор питания, индикатор батареи красным и мигает второй сверху, затем индикатор батареи загорается зеленым и через какое то время перестает мигать второй и просто гаснет, иногда затем индикатор батареи краснеет и помигивает второй после чего снова гаснет и остаются гореть только первый и нижний снова зеленым. На третий раз контроллер стартанул нормально
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    Только что воспроизвели ситуацию, похоже это не зависит от времени, индикация следующая: При включении загорается верхний индикатор питания, индикатор батареи красным и мигает второй сверху, затем индикатор батареи загорается зеленым и через какое то время перестает мигать второй и просто гаснет, иногда затем индикатор батареи краснеет и помигивает второй после чего снова гаснет и остаются гореть только первый и нижний снова зеленым. На третий раз контроллер стартанул нормально
    Снимите это на видео, пожалуйста, и отправьте на support@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Очень бы хотелось узнать причину такого поведения, у нас происходит что то подобное.
    Прошу сообщить о результатах.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kiran Посмотреть сообщение
    Очень бы хотелось узнать причину такого поведения, у нас происходит что то подобное.
    Прошу сообщить о результатах.
    Лучше напишите на support@owen.ru подробное описание того, что происходит именно у вас.
    Возможно, у вас совсем другая проблема, которая просто проявляется похожим образом.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте, ситуация повторилась на двух других контроллерах ПЛК200-03CS и на одном ПЛК210-03CS, также контроллеры не стартуют при включении. Загрузочный проект конечно был создан. Стартует после 5-6 перезагрузки. Проект горит, заказчик не подписывает документы в связи с этим. Помогите в чем может быть причина?
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ситуация повторилась на двух других контроллерах ПЛК200-03CS и на одном ПЛК210-03CS, также контроллеры не стартуют при включении. Загрузочный проект конечно был создан. Стартует после 5-6 перезагрузки. Проект горит, заказчик не подписывает документы в связи с этим. Помогите в чем может быть причина?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    В письме приложите ссылки на проекты для ПЛК и уточните, в какой момент начала проявляться описанная ситуация.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте, отправил.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Перезапуск среды исполнения через PUTTY
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 09:24
  2. Среда исполнения MS4D для linux/qnx
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 12:03
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 10:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •