Тема: МВ110-224.4ТД зависает RS-485

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.4ТД зависает RS-485

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Есть система: ПР200(master) - МВ110-224.4ТД - МВ110-224.4ТД - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2.
    Пока был только один МВ всё работало хорошо, после добавления второго МВ раз в 3-4 часа происходит зависание второго МВ так, что отключается вся сеть. Помогает только отключение/включение питания МВ. Приборы подсоединены шлейфом, витой парой. Подскажите пожалуйста, в каком направлении поискать проблему?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Есть система: ПР200(master) - МВ110-224.4ТД - МВ110-224.4ТД - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2 - СМИ2.
    Пока был только один МВ всё работало хорошо, после добавления второго МВ раз в 3-4 часа происходит зависание второго МВ так, что отключается вся сеть. Помогает только отключение/включение питания МВ. Приборы подсоединены шлейфом, витой парой. Подскажите пожалуйста, в каком направлении поискать проблему?
    Приборы подключены последовательно или звездой? Длина линии? Есть ли на концах линии резисторы 120 ом ?
    Если ли рядом силовые линии (Частотники, Двигатели) ? Витая пара с экраном? Экран заземлён?
    Пробовали увеличить интервал опроса с 10 до 50-100 мс ? Питание приборов через безперебойник или напрямую?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2022 в 10:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Приборы подключены последовательно. Длина линии примерно 10-15 м между приборами. Резисторы стоят. Силовые линии есть - электродвигатели. Витая пара без экрана. Питание без безперебойников. Интервал опроса не пробовал менять, сейчас попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Приборы подключены последовательно. Длина линии примерно 10-15 м между приборами. Резисторы стоят. Силовые линии есть - электродвигатели. Витая пара без экрана. Питание без безперебойников. Интервал опроса не пробовал менять, сейчас попробую.
    Если не поможет изменение интервала опроса, значит линию провести подальше от силовых линий (дигателей), заменить кабель на экранированный и заземлить перед входом в ПР. (например использовать экранированный интернет кабель, все куски соединить экранами)
    Либо протянуть провод в металлич. гофре, гофру заземлить тоже перед ПР.
    Питание хотя бы на время сделать через безперебойник, для проверки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2022 в 11:01.

  5. #5

    По умолчанию

    Поставил интервал опроса 50 мс. Посмотрим как пойдет. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Vladimir Chernicin; 26.07.2022 в 11:00.

  6. #6

    По умолчанию

    Изменение инервала опроса помогло! Спасибо большое!

Похожие темы

  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. зависает МВ110-2АС
    от Svorog в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 18:55
  3. Зависает СПК
    от Vadimko1988 в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:24
  4. МВ110-220.8АС зависает при запуске OPC
    от alterpax в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 09:01
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •