    По умолчанию Вопросы по работе с БД alarms СПК-110

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с работой БД alarms ПЛК СПК-110!
    Задача экспортировать данные БД alarms в MySQL(или сразу в Grafana). Как можно организовать?

    К файлу БД подключился через SQLiteStudio.
    Не понятен формат числа в столбцах таблицы TblAlarm имеющих временные метки (TSLast, TSActive, TSInactive). Числа слишком большие и при преобразовании integer в DT нормальная дата, время не получается.
    https://i-leon.ru/tools/time?ysclid=l5tan4ujq7120954504
    AlarmId не соответствует id аварии в редакторе групп аварий.
    При попытке выгрузить данные из БД alarms через AlarmStorage, используя контекстное меню (CSV-экспорт хранилища тревог) всплывает сообщение об ошибке.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось alekstani; 25.07.2022 в 12:24.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Добрый день.

    Не понятен формат числа в столбцах таблицы TblAlarm имеющих временные метки
    LDAP timestamp
    https://www.epochconverter.com/ldap

    AlarmId не соответствует id аварии в редакторе групп аварий.
    Да, так и есть. Насколько я понимаю - это порядковые номера аварий в рамках группы тревог.

    Задача экспортировать данные БД alarms в Grafana. Как можно организовать?
    Как я понимаю, Grafana поддерживает OPC UA Alarms & Conditions.
    https://grafana.com/grafana/plugins/...ua-datasource/

    В текущих прошивках на стороне CODESYS это поддержано в ограниченном виде (например, не передаются тексты сообщений).
    Полноценная поддержка появится в грядущей прошивке, которая будет доступна, вероятно, через один-два месяца.

    При попытке выгрузить данные из БД alarms через AlarmStorage, используя контекстное меню (CSV-экспорт хранилища тревог) всплывает сообщение об ошибке. В чем может быть причина?
    Попробуйте создать простой проект, сгенерируйте пару тревог и попробуйте сделать экспорт. Ситуация повторится?

Похожие темы

  1. Замечания и вопросы по работе КТР-121
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 06:19
  2. Alarms - состояния на русском
    от vladimir_prg в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 11:00
  3. Вопросы по работе с отчетами
    от Nazar в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 16:04
  4. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  5. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •