Тема: Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU

  1. #1

    По умолчанию Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU

    Добрый день!
    Вышел из строя привод, управляемый по Modbus RTU. Достать новый оригинальный не удалось. Может быть заменен на другой бренд тоже с Modbus RTU, но, естественно, с другими регистрами. Доступа к контроллеру нет.
    Какой преобразователь регистров посоветуете ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Вы же уже задавали где-то этот вопрос... вариант 1 - ПЛК с двумя портами RS485 ну и писать программу по пробросу регистров, если применительно к Овен, то мастер для привода может быть настроен в конфигурации, а вот слейв придется делать через библиотеки.
    вариант 2 - программный шлюз на базе какой-нибудь Scada где есть Modbus мастер и слейв. я бы смотрел в сторону вариантов, работающих на одноплатных ПК, промПК на Linux.

    по второму варианту можно опробовать не покупая заранее оборудование, используя какой-то существующий ПК и купив пару преобразователей USB-RS485, если взлетит, уже покупать...
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2022 в 09:56.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Так ПР с двумя портами 485 проще использовать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Ollema вопрос скорости, проще, но учитывая, что ПР в режиме мастер не может читать групповыми запросами, это может повлиять на работу установки в целом. Хотя да, попытка не пытка... на счет проще тут бы поспорил.

    есть такая система pult.online в одном из шлюзов которых указано что он может выступать преобразователем Modbus TCP - Modbus RTU. но так как шлюз программный то подозреваю может быть и RTU - RTU просто у существующих шлюзов один порт RS485... Можете поискать в нете и связаться с ребятами чтобы уточнить данный вопрос...

    Ollema ПР не подойдет, у него фиксированные адреса в режиме слейв... и тем более ограничены 64 регистрами
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2022 в 10:16.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вот тут поройтесь...

    https://icp-das.ru/collections/gateways-modbus

  6. #6

    По умолчанию

    ОК. Спасибо. Попробую все варианты

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Там думаю можно не рыться потому что в большинстве там будут шлюзы из TCP в RTU... да и скорее всего со своей адресацией...

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за информацию

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Есть еще в том списке разветвители портов, но кроме изменении скорости или преобразовании ASCII в RTU я не увидел там изменения регистров....
    Это слишком специфичная задача, чтобы под нее делали устройства..

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Там думаю можно не рыться потому что в большинстве там будут шлюзы из TCP в RTU... да и скорее всего со своей адресацией...
    Нет. Скорости, протоколы, адреса точно можно изменять. Регистры - не знаю.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Массив регистров ModBus
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 15:58
  2. Конфликт Modbus RTU регистров
    от Evdoc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 10:29
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •