Тема: Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Найти правильное соответствие регистров и их битов.
    Ну и проблема. А РЭ на привода для чего нужны ?

  2. #22

    По умолчанию

    Так давайте узнаем, что за привода?!
    Вообще у меня дежа вю Конвертер протокола ОВЕН

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Так давайте узнаем, что за привода?!
    Вообще у меня дежа вю Конвертер протокола ОВЕН
    А вам это зачем?
    Есть M[f(k)] регистров ПЧ. Их надо преобразовать в M[f2(k)] регистров контроллера.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А вам это зачем?
    Есть M[f(k)] регистров ПЧ. Их надо преобразовать в M[f2(k)] регистров контроллера.
    Может я не уверен, что речь идет о ПЧ. Может там ПП?
    Но даже если и ПЧ, то у некоторых есть встроенный PLC, который возможно и станет решением вопроса.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это как раз наименьшая проблема. USb-485, ноут, Serial Terminan с записью логов.
    А если там групповые опросы?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    А если там групповые опросы?
    Так разобрать, что там за опросы, по логам - легко, что одиночные, что групповые. Преобразовать - да, только контроллер.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Так разобрать, что там за опросы, по логам - легко, что одиночные, что групповые. Преобразовать - да, только контроллер.
    Вы не поняли. Контроллеру нужно, предположим, четыре регистра, он делает групповой запрос на 10, но вы не знаете, какие четыре он будет использовать. Поэтому в контроллере-имитаторе вы обязаны сэмулировать все десять, считав их подобия из нового привода (если эти подобия там имеются) и подобрав формат данных. А если там еще и битовые маски есть, что наверняка? Так что
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это как раз наименьшая проблема
    не прокатывает.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Массив регистров ModBus
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 15:58
  2. Конфликт Modbus RTU регистров
    от Evdoc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 10:29
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •