Тема: Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    VaBo я посмотрел, вроде нельзя регистры менять, работают с raw data, то есть что прилетело, поменяли адрес, протокол и полетело дальше... Говорю же, никто не будет заморачиваться с преобразованием регистров в подобных устройствах так как задача специфична...

  2. #12

    По умолчанию

    Понятно, спасибо

  3. #13

    По умолчанию

    Ардуина с двумя ttl-rs485
    библиотеки мастера и слейва в инете есть.
    в FLProg вроде поддержка модбаса есть, т.е. проще через него шлюз описывать.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Для начала бы карту регистров построить и принцип запросов узнать, потом уж и думать. Логическим анализатором подключиться, он все и расскажет.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    если адресацию регистров менять : модбас/профибас + профибас/модбас

    ps
    шутка с долей нешутки

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от y61 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вышел из строя привод, управляемый по Modbus RTU. Достать новый оригинальный не удалось. Может быть заменен на другой бренд тоже с Modbus RTU, но, естественно, с другими регистрами. Доступа к контроллеру нет.
    Какой преобразователь регистров посоветуете ?
    Озвучьте, пожалуйста, марки приводов.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Ардуина с двумя ttl-rs485
    библиотеки мастера и слейва в инете есть.
    в FLProg вроде поддержка модбаса есть, т.е. проще через него шлюз описывать.
    Дешево, но муторно. Основная проблема - это узнать с какими регистрами родного привода ведет обмен ПЛК, настройки последовательного порта (скорость обмена и прочее).
    Последний раз редактировалось IVM; 27.07.2022 в 14:04.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Основная проблема - это узнать с какими регистрами родного привода ведет обмен ПЛК, настройки последовательного порта (скорость обмена и прочее).
    Это как раз наименьшая проблема. USb-485, ноут, Serial Terminan с записью логов.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это как раз наименьшая проблема. USb-485, ноут, Serial Terminan с записью логов.
    А какая тогда наибольшая ?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А какая тогда наибольшая ?
    Найти правильное соответствие регистров и их битов.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Массив регистров ModBus
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 15:58
  2. Конфликт Modbus RTU регистров
    от Evdoc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 10:29
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07