Тема: Останавливается OPC сервер.

  1. #1

    По умолчанию Останавливается OPC сервер.

    Добрый день!
    Связка MasterScada 4d, OWEN OPC сервер, виртуальный компорт moxa nport 5130, 3шт ТРМ210 разных версий по Овен протоколу.
    Через какое-то время (20мин-12часов) прекращается изменение поступивших данных из сервера, отказ связи не выставляется. Лог сервера заканчивается в это-же время. Вебморда 5130 доступна, обмена по модбас нет. Перезагрузка 5130 ничего не изменяет, решается завершением OPCNet в диспетчере задач.
    Сейчас еще настрою другие опссервер - 5130 - трм210, посмотрю как себя ведет.
    Подскажите, что можно сделать.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Попробуйте использовать другой OPC сервер, чтобы проверить повторяется ли проблема

  3. #3

    По умолчанию

    Между 5130 и OPC-сервером что за канал связи?

  4. #4

    По умолчанию

    Виртуальный COM - Ethernet

  5. #5

    По умолчанию

    Именно Ethernet? Проводной? Т.е. всё в пределах локалки?

  6. #6

    По умолчанию

    совершенно верно, все по проводам в одной локалке. Вот сейчас с другого компа смотрю 5130 - подключение с адреса сервера, но трафика rx tx нет. Лог сервера заканчивается без проблем временем потери данных
    2022-07-19 22:14:24.7918 TRACE 19-07-2022 22:14:24.791 : device: Узел1.ТРМ 210 А ПНИ1 2 port: Tx Tx, size: 14, data:[23 47 4A 48 47 4A 4A 55 53 4D 48 48 55 0D ]

  7. #7

    По умолчанию

    Окно сервера открывается, реагирует (переключает межу окнами приборами итп) но обмен замерший вчерашним днем. При нажатии на кнопку "остановить опрос" зависло, висит минут 10 уже
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    У меня нечто подобное возникало, только не с 5130, а с 5210, тоже в режиме Real COM mode. Правда, у меня ни с одной из сторон Овена не было. И связь через Интернет, на что я, собственно и грешил. Частично решил проблему переводом 5120 в TCP Server mode, эпизодически связь всё же пропадает, но, восстанавливается самостоятельно, как правило. На двух разных объектах, набор оборудования одинаковый, симптомы тоже абсолютно одинаковые. ЧСХ, с другими, куда как менее распальцованными преобразователями COM-Ethernet, подобных проблем не возникало никогда.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    но, восстанавливается самостоятельно, как правило.
    А в режиме эмуляции COM-порта лечилось перезапуском процесса сервера i/o SCADA, что в Ваше случае эквивалентно перезапуску OPC-сервера, если я правильно понимаю.

Похожие темы

  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. Останавливается ПЛК100
    от surviver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 21:54
  3. Trace останавливается через 1ч 11 минут
    от AndreyS в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 11:46
  4. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:40
  5. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •