Тема: Проблема с запуском и остановкой устройтва.

  1. #11

    По умолчанию

    Да, будет.
    Спасибо.

  2. #12

    По умолчанию

    Попробую тогда на нём, все-же первоочередная проблема - самопроизвольное переключение, а не отображение на мнемосхеме

  3. #13

    По умолчанию

    На DEMO32 повторить самопроизвольное переключение не удалось (но в реальном проекте около 390 тегов).

    Однако нашел, что у меня в качестве переключателей на мнемосхеме использовались объекты не "Команда", а "Событие" (не помню почему так было сделано, но подозреваю, что из-за того, что на кнопках типа "Команда" нельзя было настроить полную их прозрачность).
    И когда я добавил на мнемосхему переключатель "Команда" (переключатель "Событие" остался тоже), это как раз и вызывало "дёрганье" в момент переключения тега.
    И к тому-же переключатель "Событие" не отображает состояние тега при заблокированной обратной связи.
    Короче для начала поменяю все переключатели и буду пробовать дальше.

  4. #14

    По умолчанию

    Используйте команды.
    В новых версиях можно добавлять и из команды "Зона выбора" (прозрачную кнопку).
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Используйте команды.
    В новых версиях можно добавлять и из команды "Зона выбора" (прозрачную кнопку).
    Не понял про "Зону выбора" - где это найти?
    Всё, нашел

  6. #16

    По умолчанию

    В общем после продолжительного тестирования, выяснил, что дело не в типах переключателей или кнопок.
    Сброс происходит и при включении отладки (без открытия мнемосхем). Были даже битовые теги, вообще не привязанные к другим объектам - они тоже сбрасываются в из 1 в 0.
    Проблема именно во взаимодействии OPC-сервера с MasterScada в момент их одновременного запуска (или автозапуска OPC при запуске Scada).

    Вот скрин окна ОРС в момент одновременного запуска:
    изображение_2022-11-01_132102760.png
    Почему сразу начинается запись, а не чтение регистров, хотя скада еще только запускается?
    При этом соответственно пишутся не те значения, что находятся сейчас в ПЛК, а те, что были в ОПС на этот момент.

  7. #17

    По умолчанию

    Пришлите проект MasterSCADA (Проект - Экспортировать), а также логи ОРС в этот момент.
    Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 22:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •