Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE

  1. #1

    По умолчанию Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE

    Связь по modbus СПК110 MASTER ПЛК160M SAVE.
    MASTER
    Codesys V3.5 SP14 PATCH3 OWEN Targets 3.5.14.3009
    SLAVE ПЛК160
    CODESYS V2.3 V2.3.9.41 targets_v3.3_for_plc1xx_m02 шаблон PLC160-M_v2
    Добавляем SLAVE address 2
    RS485 RTU 19200
    Подэлимент 2byte инициализируем программно переменную, присваиваем значение целое число.
    MASTER СПК 110
    Стандарт поект устройст SPK1xx(MO1)
    Добавляем визуализацию
    Добавляем:
    ModbusCOM v3.5.11.20
    19200 NONE
    Modbus Master v 3.5.14.0
    RTU Автозапуск
    Modbus slave_com v 3.5.10.30
    address 2
    добав канал Read Holding Registers функ 3

    Заливаем проект на ПЛК и СПК, делаем связь.
    При подключении канал активный зеленым светом, но значение переменных не наблюдаем на СПК. Пробовали передавать и булевую переменную,тоже значение не наблюдаются. Подскажите что не так в подключение
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.28 Мб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (54.9 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось alex_ku; 18.07.2022 в 08:28.

  2. #2

    По умолчанию

    в СПК создаю переменную a: DWORD;
    Создаю канал Red Holding код 3 нулевой регист
    В соотношен входов привязываю перемен А к каналу 0 WORD1.jpg2.jpg

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    может связано с настройкой канала, указать сдвиг регистра, или сменить код функции.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю, это действительно помогло.Причина была в установке всегда обновлять переменные. Большое спасибо за помощь, сэкономили много времени и нервов.

Похожие темы

  1. СПК110 Modbus Slave
    от Mikewolf в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 23:29
  5. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 13:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •