Тема: Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия

    Добрый день уважаемые коллеги.Подскажите пожалуйста как точнее подстроить ПИ регулятор для ГВС.
    Суть в чем, имеется два водогрейных котла они стоят на улице, к ним встроена горелка Weishaupt WG40 менеджер горения FW-20 мощностью 540кВт.Нам нужно подавать горячею воду потребителю 70 град на выходе с ЦТП.
    На выходе котла темп 80градусов.Купили трм12 с дискретным упр мощностью горелки больше меньше горелка модулированная.Но вот вопрос для подбора кэфа я знаю метод Циглера–Николса когда нужно систему покачать.Тобишь все кэфы в ноль кроме Кп далее начинаем его постепенно увеличивать пока система не начнет колебаться далее уже подключаю Кi что бы убрать статическую ошибку рассогласования.Но получается что это будет долго так как система инертна и водоразбор переменный то больше то меньше.Есть вариант что бы подобрать точнее кэфы хочу снять переходную характеристику объекта регулирования найти его придаточную функцию и тогда можно в матлабе построить модель и подобрать кэфы точнее.Как считаете снятие переходных характеристик объекта регулирования хорошая идея?Еще такой вопрос при настройки ПИ рег нужно котел выкл что бы в системе тем была предположим 40 градусов и уже от этой точки производить настройку регулятора?
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 19.07.2022 в 22:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Тобишь все кэфы в ноль кроме Кп далее начинаем его постепенно увеличивать пока система не начнет колебаться далее уже подключаю Кi что бы убрать статическую ошибку рассогласования.
    Для ГВС скорее нужен ПД-регулятор. ...Но "Д" можно нормально настроить только у "старого" ТРМ32.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.А период дискретизации ставить из условия инертности системы?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Вы имеете в виду параметр "A1-5"?
    Да, по инертности. Если котёл жаротрубно-дымогарный, то я бы начал с 30 секунд.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    А ничего, что ПИД-регулирование применимо к модуляционным горелкам, а для двухступенчатых нужны просто термостаты?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Weishaupt WG40 менеджер горения FW-20

    горелка двухступенчатая.
    В наименовании "менеджера" явно есть ошибка. Если топливо - газ, то у горелки должна быть возможность плавного регулирования мощности.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    Конечно. Менеджер называется W-FM 20.

  8. #8

    По умолчанию

    И с ТРМ-12 приходилось изрядно помучиться с настройками для управления модуляционными горелками. Котёл постоянно норовит уйти в перегрев, несмотря на подбор параметров в широчайшем диапазоне. В конце концов победили, но это не для слабых духом.

  9. #9

    По умолчанию

    Подели каким образом если не секрет?Меняли время шим?Или кэфы подбирали?

  10. #10

    По умолчанию

    Я не читал инструкцию от обновлённой версии, если таковая есть, в старой версии удалось настроить, уменьшив параметр "мощность" со 100 до 10-15 процентов. Ну и, соответственно, подбор интегральной и пропорциональной составляющих, это уже под характеристики котла и горелки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ12
    от Slesarkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 21:38
  2. ТРМ12 симисторные оптопары настройка
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:20
  3. ТРМ12 настройка
    от sto51 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 11:39
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 16:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •