    При режиме обмена, когда один ПР200 - мастер, а второй ПР200 - слейв наблюдается следующее:
    1) Галочки чередования регистров и байт отключены (порядок байт 1, 2, 3, 4) - данные типов "Целочисленный" и "С плавающей запятой" передаются корректно.
    2) Галочка чередования регистров отключена, галочка чередования байт включена (порядок байт 2, 1, 4, 3) - данные типов "Целочисленный" передаются корректно, данные типы "С плавающей запятой" передаются некорректно.

    Может кто нибудь поделиться мыслями по этому поводу?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,126

    По умолчанию

    У ПРки, то ли в режиме мастера, то ли слейва (не помню), установленные галки на порядок передачи байтов ни на что не влияют

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zaychenko Посмотреть сообщение
    При режиме обмена, когда один ПР200 - мастер, а второй ПР200 - слейв наблюдается следующее:
    1) Галочки чередования регистров и байт отключены (порядок байт 1, 2, 3, 4) - данные типов "Целочисленный" и "С плавающей запятой" передаются корректно.
    2) Галочка чередования регистров отключена, галочка чередования байт включена (порядок байт 2, 1, 4, 3) - данные типов "Целочисленный" передаются корректно, данные типы "С плавающей запятой" передаются некорректно.

    Может кто нибудь поделиться мыслями по этому поводу?
    При передаче 32 битных переменных (DWORD, FLOAT) по Модбас, регистры и байты могут меняться местами (порядок байт и регистров чётко не прописан и в зависимости от фирмы, последовательность может быть разной). Для этих случаев галки в ПР и сделаны. В ПР галки работают только у мастера.
    Конкретно для 2 ПР для корректной передачи, галки должны быть сняты. Но если подключить ПЛК или панель, байты (регистры) могут поменяться местами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2022 в 23:26.

  4. #4
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При передаче 32 битных переменных (DWORD, FLOAT) по Модбас, регистры и байты могут меняться местами (порядок байт и регистров чётко не прописан и в зависимости от фирмы, последовательность может быть разной). Для этих случаев галки в ПР и сделаны. В ПР галки работают только у мастера.
    Конкретно для 2 ПР для корректной передачи, галки должны быть сняты. Но если подключить ПЛК или панель, байты (регистры) могут поменяться местами.
    Будем надеяться, что разработчики либо задокументируют инфо про "Галки", либо пофиксят, либо заблокируют изменение там, где оно не работает

  5. #5
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Расскажем об том подробнее в документации

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Расскажем об том подробнее в документации
    И пришлите данную документацию в Owen
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Похожие темы

  1. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •