    Unhappy Vacon + ПР200

    И вновь всем доброго времени суток.

    На данный момент работаю с ЧП Vacon 10 в качестве Slave-устройства и ПР200 в качестве мастера.

    Возник тупик:
    По документации все необходимые для работы с Modbus параметры у частотника выставили.
    Пробовали на RS-выходе у ПР A и B местами поменять. Адреса указывали по книжке (с убиранием тройки тоже игрались).
    Регистры вакон.PNG

    Все в прок, не работает, во всех возможных переменный выводит 0.

    Настройки у ПР такие:
    настройки пр1.PNG

    настройки пр2.PNG

    На данном этапе еще непонятно, что и как работать со смещением один.
    Может имел кто дело с такими вещами, или кто-то прокуренный сможет объяснить чайнику,
    как в такой связке переменными рулить.

    Инструкция по частотнику:
    https://www.manualslib.com/manual/15...page=94#manual

    PS:
    В конечном итоге A B надо менять местами точно. Регистры считались при условии, что забил их с -1.
    Таким же как я: Настройки по Modbus находятся у частотника в букве S)
    Последний раз редактировалось Григори; 18.07.2022 в 08:24. Причина: Дополнение информации

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    И вновь всем доброго времени суток.

    На данный момент работаю с ЧП Vacon 10 в качестве Slave-устройства и ПР200 в качестве мастера.
    Возник тупик:
    По документации все необходимые для работы с Modbus параметры у частотника выставили.
    Пробовали на RS-выходе у ПР A и B местами поменять. Адреса указывали по книжке (с убиранием тройки тоже игрались).

    На данном этапе еще непонятно, что и как работать со смещением один.
    Может имел кто дело с такими вещами, или кто-то прокуренный сможет объяснить чайнику,
    как в такой связке переменными рулить.
    3 или 4 в начале адреса откидываете сразу
    У вас все переменные занимают 1 регистр, поэтому они все целочисленные (вы поставили булевские и с плавающей запятой). Слово состояния и общее слово используете как есть. Где коэффициент 1, 0,1 и 0,01 после приёма конвертируете во Float (с плавающ. точкой) и где 1 - ничего не делаете,
    где 0,1 -делите на 10, а где 0,01 - делите на 100 . Так вы получаете смещение точки в целочисленной переменной.
    По смещению регистров +1, например регистр с адресом 2109 будет 2110

    ЗЫ: Вот ещё тема по ЧП Vacon 10
    https://owen.ru/forum/showthread.php...053#post385053
    А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр в ПР (4)2109=83D=(4)2110 - Напряжение шины постоянного тока в ПЧ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2022 в 22:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3 или 4 в начале адреса откидываете сразу
    У вас все переменные занимают 1 регистр, поэтому они все целочисленные (вы поставили булевские и с плавающей запятой). Слово состояния и общее слово используете как есть. Где коэффициент 1, 0,1 и 0,01 после приёма конвертируете во Float (с плавающ. точкой) и где 1 - ничего не делаете,
    где 0,1 -делите на 10, а где 0,01 - делите на 100 . Так вы получаете смещение точки в целочисленной переменной.
    По смещению регистров +1, например регистр с адресом 2109 будет 2110

    ЗЫ: Вот ещё тема по ЧП Vacon 10
    https://owen.ru/forum/showthread.php...053#post385053
    А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр в ПР (4)2109=83D=(4)2110 - Напряжение шины постоянного тока в ПЧ.
    Спасибо большое за помощь!

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:53
  3. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  4. Ип 320 и частотники vacon nxl
    от topor18 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:35
  5. Как привязать СМИ1 к Vacon 10L
    от Felikcs в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 09:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •