Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Емкостный датчик для контроля уровня жидкости

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию Емкостный датчик для контроля уровня жидкости

    Всем привет.
    Задача такая- контролировать уровень жидкости (вода 60...80°С), емкость цилиндрическая, материал стенки стекло, толщина 4..8мм, необходимо контролировать 3 уровня. Конечно сам собой напрашивается вариант с кондуктометрическими датчиками, но есть минусы- не возможно "по ходу процесса" регулировать уровни и необходимость встройки датчиков в емкость. В теории возможно использование емкостных датчиков для контроля уровня, но в описании датчика PS1 написано:
    "При подаче питания перед активной зоной датчика, представляющую собой поверхность «развернутого» конденсатора, возникает электрическое поле, которое является зоной чувствительности датчика. При попадании в эту зону какого-либо материала с диэлектрической проницаемостью больше единицы емкость конденсатора увеличивается, и, соответственно, изменяется состояние выхода датчика."
    А вот про регулировку чувствительности ни слова.
    Собственно вопросы:
    1. Есть ли реальный опыт применения емкостных датчиков для контроля уровня жидкости через диэлектрическую стенку?
    2. Возможно ли отрегулировать чувствительность датчика PS1, чтобы на стеклянную стенку он не реагировал, а на жидкость реагировал?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    У датчиков серии PS1 есть встроенный потенциометр, возможность регулировать чувствительность - есть.
    Для контроля уровня можно использовать емкостные датчики серии PS1, САР
    Данные датчики должны корректно измерять уровень, так как диэлектрическая проницаемость стекла (ε=5,0) в разы меньше диэлектрической проницаемости воды (ε≈80,0)
    Общие рекомендации при применении емкостных датчиков для контроля уровня:
    толщина стенки ≤ 1/3 номинального расстояния срабатывания (S n);
    диаметр датчика лучше выбрать, как можно больше;
    диэлектрическая проницаемость среды должна быть в разы больше диэлектрической проницаемости стенки емкости.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Документация есть на датчики PS1?

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Есть ли реальный опыт применения емкостных датчиков для контроля уровня жидкости через диэлектрическую стенку?
    Опыт есть, емкостные датчики (производителя не помню) работали на стеклянном буферном баке, для этих датчиков регулировка чувствительности обязательна - приходилось крутить для отстройки по пене.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, прикладываю паспорт (на все модификации датчика такой формат). Так же Вы можете ознакомиться с информацией на сайте по ссылке: https://owen.ru/product/ps1
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PS1_passport.jpg 
Просмотров:	79 
Размер:	765.5 Кб 
ID:	61635
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 13.07.2022 в 10:15.

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 03:04
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  4. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  5. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •