Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ИПП120 Master

  1. #1

    По умолчанию ИПП120 Master

    Добрый день. ИПП120 Master, в настройках прибора/вкладка Устройство можно выбрать переменные "Статус", "Опрос", плюс еще для каждой переменной есть настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус". Не могу никак разобраться как это должно быть настроено, если кому не жалко скинте пожалуйста проект какой нибудь для примера.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Добрый день. ИПП120 Master, в настройках прибора/вкладка Устройство можно выбрать переменные "Статус", "Опрос", плюс еще для каждой переменной есть настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус". Не могу никак разобраться как это должно быть настроено, если кому не жалко скинте пожалуйста проект какой нибудь для примера.
    Ничего из перечисленного настраивать не надо, всё так же как в ПР, примеры и видео на ИПП120 есть тут https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    11 пример: Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485 1 Опрос ИПП120.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.07.2022 в 10:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ничего из перечисленного настраивать не надо, всё так же как в ПР, примеры и видео на ИПП120 есть тут https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    11 пример: Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485 1 Опрос ИПП120.jpg
    Вот настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус", это нужно создать переменную как команда будет на принудительное чтение/запись, а если они не назначены и не настроены как вы говорите, то например мастер будет читать каждый цикл опроса?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Вот настройки "Запуск чтения", "Запуск записи", "Статус", это нужно создать переменную как команда будет на принудительное чтение/запись, а если они не назначены и не настроены как вы говорите, то например мастер будет читать каждый цикл опроса?
    Если не настроить, читать будет как указано в строке период опроса раз в 100 мс + таймаут 100 мс, записывать по изменению (тоже указано).
    Если настроите биты "Запуск чтения", "Запуск записи", будет читать, писать по биту, вам заморачиваться не стоит, имхо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.07.2022 в 10:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если не настроить, читать будет как указано в строке период опроса раз в 100 мс.
    Если настроите биты "Запуск чтения", "Запуск записи", будет читать, писать по биту, вам заморачиваться не стоит, имхо.
    Ясно, спасибо

Похожие темы

  1. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 13:26
  4. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •