Суть вопроса в том как корректно определить неисправность датчика давления токовой петлей.
есть много датчиков, при замерах токовой петлей (РЗУ-420) их можно разделить на три группы:
1 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 0мА
2 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 25мА
3 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 25мА, при смене полярности 25мА (Как я понимаю тут уже датчик труп)

Есть описание как определять работоспособность датчиков с помощью токовой петли?