    Максимальное количество модулей на одной линии, подключенных по интерфейсу RS-485, до 32 шт. (может быть увеличено с помощью повторителей интерфейса, например, ОВЕН АС5). По Ethernet число подключенных модулей не ограничено, но ПЛК-200 поддерживает до 1000 сигналов.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mila91 Посмотреть сообщение
    то есть данные с датчиков я буду получать раз в 4,2 секунды?
    Вы получите актуальную температуру с задержкой в 4.2 (а я думаю, возможно и более) с.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mila91 Посмотреть сообщение
    Нет, там не для защиты двигателя. Токовая нагрузка измеряется на шнековом, ленточном транспортере, дробилках, в зависимости от нагрузки регулируют подачу продукта
    Поставьте частотники, если финансы позволяют. Это не только полный контроль двигателя, но еще и возможность повысить точность подачи.
    ЗЫ. И нагрузку с них получите.
    ЗЫЫ. Прошу прощения, пропустил, что у вас уже есть частотники. Почему не хотите ток и прочее, получать от них по 485?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы получите актуальную температуру с задержкой в 4.2 (а я думаю, возможно и более) с.
    Действительно больше 8х0,6=4,8

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 23:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  4. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  5. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •