Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Смена уставок от времени суток.

  1. #1

    Question Смена уставок от времени суток.

    Добрый день, есть задача.
    В зависимости от уставки времени суток на ПИД-регулятор подаются разные значения уставок частоты.
    Все уставки должны регулироваться через Owen Cloud.

    уставок времени несколько, то есть если время: 15:00, значение частоты будет 50(к примеру),
    18:00 - 60, и т.д.

    На данный момент застрял с вопросом, как сделать так,
    чтобы по достижении определенного времени, значения частоты менялись.

    Пытался реализовать хоть какое-то решение на ST, но не вышло.
    st reg.PNG

    Если у кого-то есть различного рода материалы по данной теме, буду весьма признателен.
    Последний раз редактировалось Григори; 11.07.2022 в 09:58.

  2. #2

    По умолчанию

    Автор не создавай новые темы по ST Вопросы в теме ST

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Автор не создавай новые темы по ST Вопросы в теме ST
    Для некоторых упоминание ST для ПР как красная тряпка для быка.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    попробуйте это подогнать под себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post358595

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение

    Пытался реализовать хоть какое-то решение на ST, но не вышло.
    Если у кого-то есть различного рода материалы по данной теме, буду весьма признателен.
    Не вышло, потому что у вас и часы и минуты должны стать больше, то есть уставка например 10ч 30 мин, а должно стать 11ч 31 м, что бы сработало
    Вместо > надо поставить >=, тогда сработает в 10 ч 30 м.
    Пример с 3 уставками давления 1 Таймер.jpg 2 Таймер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2022 в 18:03.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    ST - это хорошо, но он в Лоджике толком не доведен до конца. Уже были прецеденты, когда программа, имеющая функции на ST безбожно глючила.
    И для всяких расписаний я бы порекомендовал перевести текущее время час:мин:сек в секунды или минуты от полуночи - так будет проще сравнивать

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое, буду пробовать.

Похожие темы

  1. Сохранение уставок
    от deniska13 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 17:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:24
  3. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  4. ПР200 Сброс счетчика при смене суток.
    от Nukuta в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:43
  5. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 17:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •