    Помогите выбрать правильную модификацию пр200
    Сам не электрик, поэтому возник вопрос с подключением дискретных входов. Использоватся будет для приточно вытяжной вентиляции.

    Будет подключено:
    Реле давления РД30-ДД - 2 шт
    Термореле от канального нагревателя вентс нк-150-1.2-1
    Кнопки/переключатели, например старт/стоп всей системы.

    Не могу понять, подойдет ли для этого модификация 24.4.0.0, у которой дискретные входы на 24В, или нужна модификация с входами на 220В, например 220.4.0.0?

  2. #2

    По умолчанию

    Термореле в нагревателе ksd020, 2 шт
    Требуется получать от них сигнал срабатывания и через ПР200 делать то, что будет прописано в программе. Вложение 61585
    Контакты этих термореле не связаны с питанием самого нагревателя.

  3. #3

    По умолчанию

    Или может для этого не ПР200 нужен?
    Приточно вытяжная вентиляция, канальные и наружные датчики рт1000, нагреватель, 2 вентилятора, 2 привода заслонок. Все это хочется автоматизоровать, то есть брать данные с датчиков и управлять остальным, например закрывать заслонку притока, когда температура ниже -15С, а за ней и отключать вентилятор и нагреватель. Управлять нагревателем через ТТР, включать при определенных температурах на датчиках. В общем типичная схема вентиляции. Как бы есть 1033 для этого, но для схемы 32.00 нужен еще прм, а хочется чуть проще, на базе одного ПР200.

  4. #4

    По умолчанию

    ссылка на вложение не работает. но судя по последнему сообщению если можете написать проект на ПР, то лучше ПР. из модификаций все же понятно на сайте продукта. только дискретный входа, выхода релейные. наличие 485 порта. дискретные и аналоговые входа. дискретные и аналоговые входа выхода.
    и т.д. все четко указано на странице заказа.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    ссылка на вложение не работает. но судя по последнему сообщению если можете написать проект на ПР, то лучше ПР. из модификаций все же понятно на сайте продукта. только дискретный входа, выхода релейные. наличие 485 порта. дискретные и аналоговые входа. дискретные и аналоговые входа выхода.
    и т.д. все четко указано на странице заказа.
    Это понятно, но для человека который в этом разбирается )) А я не электрик, подключать в принципе могу, но мелкие нюансы мне непонятны.
    Вот схема, которая кратко опишет что я имел ввиду.
    Выбираю из двух модификаций 220.4.1.0 и 24.4.1.0, отличия в которых по факту только в дискретных входах - ДФ и Д, питание 220В и 24В соответственно.

    Есть Овен ПР200 с возможность подключения до дискретных входов разных датчиков. В данном случае S1/S2 это термореле, которое если не ошибаюсь, то имеет NC контакт, то есть типа вклчюено. При нагреве до соответственной температуры (50С и 90С) термореле срабатывают, получается разрывают контакт, будет уже NO. Собственно схема управления через ПР200 планировалась такая. На дискретные входы ПР200 (просто напрямую к входам) подключается один из контактов термореле, второй подключается к питанию, возьмем для примера 220В.
    На дискретных выходах ПР200 подключается само питание нагревателя (возможно через контактор). Также на какие-то выходы подключаются сигнальные лампы, для индикации состояний фильтров, перегрева калорифера и тд.
    Программируется ПР200, который будет отслеживать состоянии дискретных входов (в данном примере DI_1 и DI_2) и если какой-то из термодатчиков сработает, то ПР200 получит этот сигнал и например отключит питание от дискретного выхода, до которого подключен калорифер. Когда термодатчик вернется в состояние по умолчанию, ПР200 получит сигнал и подаст питание на калорифер. Также дополнительно будет загоратся сигнальная лампа, указывющая что калорифер перегрелся.
    Точно также и будут подключены и реле давления, к другим дискретным входам. Только они будут сигнализировать на лампу о необходимости заменить фильтр, или если это будет на вентиляторе, то произойдет отключение вентилятора и калорифера, собственно будет какая-то "Авария".

    Теперь в чем же вопрос. Есть модификация ПР200 с дискретными входами с питанием 24В и 220В. Собственно возникает вопрос, подойдет ли для такого подключения версия на 24В?

    Просто есть ТРМ1033, тот же ПР200, но к нему нужно еще докупить блок расширения входов/выходов, чтобы работал прошитый алгоритм (32.00), а в сумме этих два устройства чуть не в 2 раза дороже одного ПР200. Но для моих нужд с головой хватит ПР200, поэтому и на него смотрю. ТРМ1033 все также имеет версия с питанием 24В и 220В.

    Отметил на схеме подключения ТРМ1033 то, что будет подключатся к ПР200 (о чем выше и написал).

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_4.jpg 
Просмотров:	97 
Размер:	133.5 Кб 
ID:	61590
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_5.jpg 
Просмотров:	87 
Размер:	134.4 Кб 
ID:	61591
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_5.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	39.6 Кб 
ID:	61589  

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    RomanKk у вас там черным по белому ИЛИ/ИЛИ какое возьмете, соответственно то и применять. зы выбрал бы все-таки 24В постоянки + БП. Но вам нужен будет электрик, а то по такой схеме спалите ПР нафик

    Так понимаю, схему рисовали не вы. Программно абсолютно все равно какое реле, что и указано на схемах, просто для 24В подключить все датчики 24В, а если выбрали на переменку 220 то подключать уже соответственно используя 220 переменку.
    Аналоговые входы не в счет, они по своему напряжению подключаются, а в данном случае на измерение сопротивления...
    Последний раз редактировалось melky; 08.07.2022 в 21:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    RomanKk у вас там черным по белому ИЛИ/ИЛИ какое возьмете, соответственно то и применять. зы выбрал бы все-таки 24В постоянки + БП. Но вам нужен будет электрик, а то по такой схеме спалите ПР нафик

    Так понимаю, схему рисовали не вы. Программно абсолютно все равно какое реле, что и указано на схемах, просто для 24В подключить все датчики 24В, а если выбрали на переменку 220 то подключать уже соответственно используя 220 переменку.
    Аналоговые входы не в счет, они по своему напряжению подключаются, а в данном случае на измерение сопротивления...
    Ну... например на калорифере есть два таких термореле, одно с автосбросом на 50С, второе с ручным сбросом на 90С. На них написано 250В/10А, собственно тут и основное недопонимание, если подавать на эти термореле 24В, то они будет работать или требуют только 220В?
    Аналогично и реле давления, например Овен РД30
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2022-07-08_12-15-36.jpg 
Просмотров:	66 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	61592

    Хотя уже подсказали в другом месте, лучше эти термореле от калорифера подключать в цепь питания калорифера, чтобы они работали независимо от контроллера и в любом случае срабатывали. А к ПР200 подключитать аналоговый датчик температуры, и по нему следить и сигнализировать о температуре калорифера.

    То есть к дискретным входам будут подключены только реле давления и возможно кнопки какие-то. В таком случае, если выбрать ПР200-24.4.1.0, то дискретные датчики можно запитать от БП которым будет питаться ПР200? Например какой-то 24В/1А

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    RomanKk напряжение, которое выдерживают контакты NC и напряжение, которое вы планируете использовать это несколько разные вещи.
    Я почему и написал, воспользуйтесь услугами электрика. А если надо И 24 И 220 то для таких целей существуют промежуточные реле, чтобы отделить цепи управления 220, если требуется их использовать от сигнальных...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    RomanKk напряжение, которое выдерживают контакты NC и напряжение, которое вы планируете использовать это несколько разные вещи.
    Я почему и написал, воспользуйтесь услугами электрика. А если надо И 24 И 220 то для таких целей существуют промежуточные реле, чтобы отделить цепи управления 220, если требуется их использовать от сигнальных...
    Понял, спасибо.
    Вообще решил пересмотреть этот пункт (автоматизация вентиляции), возможно под мой сценарий можно будет обойтись без ПР200, а сделать немного проще на терморегуляторах, но с ограниченными возможностями.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.
    Вообще решил пересмотреть этот пункт (автоматизация вентиляции), возможно под мой сценарий можно будет обойтись без ПР200, а сделать немного проще на терморегуляторах, но с ограниченными возможностями.
    Не электрик, не электронщик. не совсем понятно тогда кто вы в этом промежуточном звене ? Вы заказчик, или проектировщик. или просто частное лицо, изобретаете для личных нужд. по проекту вы еще не определились. то у вас просто на дискретниках. то уже аналоговые датчики появляются. то опять в сторону просто реле смотрите. вы просто определитесь на чем собираете. тогда и советы будут более предметны.

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •