  1. #111

    По умолчанию

    Куда-то все пропали, внезапно...

  2. #112

    По умолчанию

    Все бы у вас работало и на ПР. Только бортовое питание ПР 24В желательно использовать для работы самого ПР. Т.е. не запитывать сторонние приборы. т.к. ток нагрузки по инструкции на встроенный БП 100мА. Каждый замкнутый вход отберет 5мА, каждый термометр сопротивления, судя по описанию, 750мка. Итого 8 входов =40мА 4 аналоговых грубо=4мА ВСЕГО= 45мА. У вас остается 55мА. Из внешних приборов миниатюрное реле типа MER2-024DC отберет у вас примерно 16мА, значит можно подключить максимум 3 реле. И всЁ... Не следует забывать, что релейные выходы могут выдержать индуктивной нагрузки (просто прикинул) около 250-300Вт т.к. паспортные максимальные 5А 220В даны на cos > 0.95, а это значит на активную нагрузку т.е. лампочки или нагреватель. Но внутри реле Омрон, нагружать их максимумом совсем не стоит. Что касается 24 или 220В, то вы описывали паспортную нагрузку на сухие контакты ваших приборов. Это никак не относится к их работоспособности, а только говорит о предельных режимах работы их контактных групп. Поэтому можно было выбрать любое напряжение питания ПР. Но поскольку вам, для полного счастья потребовался бы внешний БП, т.к. в приведенной схеме имеется использование аналоговых выходов ПР, то целесообразно воспользоваться модификацией ПР200-24 и прикупить необходимый БП на 24В (чтобы не переплачивать за бортовой БП в модификации ПР200-230) Поскольку вам уже все равно, то для себя решил задачку, лишний раз почитав РЭ. Применение в школе планировали? Могу не ответить. Я, блин, в этом форуме голову ломаю от тематической каши и структуры.
    Последний раз редактировалось wwtp39; 17.11.2022 в 17:40.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwtp39 Посмотреть сообщение
    Все бы у вас работало и на ПР. Только бортовое питание ПР 24В желательно использовать для работы самого ПР. Т.е. не запитывать сторонние приборы. т.к. ток нагрузки по инструкции на встроенный БП 100мА. Каждый замкнутый вход отберет 5мА, каждый термометр сопротивления, судя по описанию, 750мка. Итого 8 входов =40мА 4 аналоговых грубо=4мА ВСЕГО= 45мА. У вас остается 55мА. Из внешних приборов миниатюрное реле типа MER2-024DC отберет у вас примерно 16мА, значит можно подключить максимум 3 реле. И всЁ... Не следует забывать, что релейные выходы могут выдержать индуктивной нагрузки (просто прикинул) около 250-300Вт т.к. паспортные максимальные 5А 220В даны на cos > 0.95, а это значит на активную нагрузку т.е. лампочки или нагреватель. Но внутри реле Омрон, нагружать их максимумом совсем не стоит. Что касается 24 или 220В, то вы описывали паспортную нагрузку на сухие контакты ваших приборов. Это никак не относится к их работоспособности, а только говорит о предельных режимах работы их контактных групп. Поэтому можно было выбрать любое напряжение питания ПР. Но поскольку вам, для полного счастья потребовался бы внешний БП, т.к. в приведенной схеме имеется использование аналоговых выходов ПР, то целесообразно воспользоваться модификацией ПР200-24 и прикупить необходимый БП на 24В (чтобы не переплачивать за бортовой БП в модификации ПР200-230) Поскольку вам уже все равно, то для себя решил задачку, лишний раз почитав РЭ. Применение в школе планировали? Могу не ответить. Я, блин, в этом форуме голову ломаю от тематической каши и структуры.
    Ничего не понял, но очень интересно Или вы ошиблись темой.

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •