Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113

Тема: Модификация ПР200

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    В общем ПР200 забрал, при получении конечно же все оглянул, полная комплектация и следов использования нет. То есть новый, месяца 2 назад скомплектирован. На этом все, проверить пока не могу, так как нет блока питания еще. Собственно дополнительный вопрос, какой мощности блок питания нужен? ПР200 10Вт, еще пару датчиков, возможно еще что-то будет запитано от 24В (кнопки, реле, лампы), суммарно сколько нужно на все это? 24-36Вт с головой хватит? И можно ли использовать БП обычные в перфорированном корпусе или для этого нужные какие-то определенные блоки?
    Используйте какие хотите, для долговременной работы должен быть запас по мощности 10-30%, если блок китайский, то и 50%
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2022 в 21:33.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Используйте какие хотите, для долговременной работы должен быть запас по мощности 10-30%, если блок китайский, то и 50%
    Mean Well тоже китай, но вижу их почти в каждом щите и в основном без запаса, 15-20Вт

  3. #23

    По умолчанию

    Устройсиво ПР200-24.2.2.0, будет использовано для автоматизации П-В вентиляции.
    Будет один контактор и парочка электромагнитных реле Finder, ETI или подобных. Собственно вопрос, на дискретные выходы можно подключать только 220В или 24В, или можно совмещать, на одну группу 24В, на другую 220В?
    Потому что не знаю какие реле и контактор брать, с катушкой на 24В или 220В. К контактору будет подключен канальный нагреватель 1.2кВт, к реле пара вентилятор + привод заслонки, то есть 2 реле будет.
    А также на счет блока питания, если использовать контактор и реле 24В, кроме них сам ПР200 (10Вт), возможно еще какие-то сигнальные лампы, переключатели поворотные, и кажется все. Блока питания на 40Вт хватит на это?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Устройсиво ПР200-24.2.2.0, будет использовано для автоматизации П-В вентиляции.
    Будет один контактор и парочка электромагнитных реле Finder, ETI или подобных. Собственно вопрос, на дискретные выходы можно подключать только 220В или 24В, или можно совмещать, на одну группу 24В, на другую 220В?
    Потому что не знаю какие реле и контактор брать, с катушкой на 24В или 220В. К контактору будет подключен канальный нагреватель 1.2кВт, к реле пара вентилятор + привод заслонки, то есть 2 реле будет.
    А также на счет блока питания, если использовать контактор и реле 24В, кроме них сам ПР200 (10Вт), возможно еще какие-то сигнальные лампы, переключатели поворотные, и кажется все. Блока питания на 40Вт хватит на это?
    Нагрузку напрямую к ПР200 подключать не советую, только через промежуточные реле.

  5. #25

    По умолчанию

    можно использовать любое напряжение. контактам реле без разницы что коммутировать. с самим пр200 это никак не связано. только не надо объединять разные напряжения. бп 1.6а 24в в принципе должно хватить. контактор с катушкой на 24В зачем?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нагрузку напрямую к ПР200 подключать не советую, только через промежуточные реле.
    он про это не говорил.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    можно использовать любое напряжение. контактам реле без разницы что коммутировать. с самим пр200 это никак не связано. только не надо объединять разные напряжения. бп 1.6а 24в в принципе должно хватить. контактор с катушкой на 24В зачем?
    То есть, если на DO подключено что-то с 220В (например 2 контактора), то все остальные выходы также нужно на 220В вешать (те же сигнальные лампочки и тд)?
    Контактор на 24В... А что в этом плохого? Для этого и спрашивал, можно ли совмещать разные напряжения на DO. Допустим у меня сигнальная арматура на 24В, а контакторы на 220В, в таком случае лучше подключить контактор через промежуточное реле 24В, верно? Просто хочу подобрать оборудование и заказать, а вот всякие реле, контакторы есть с катушками как на 24В так и на 220В, собственно как и сигнальная арматура. Как лучше не знаю, поэтому и спросил. Но кажется что лучше работать с 24В, только нагрузки на 220В подключать.

  8. #28

    По умолчанию

    имелось ввиду не объединять общий на выходе реле с разными напряжениями. если посмотрите на схему выходов реле ПР200 то видно что вывод "сом" объединяет 2 реле. а то вы захотите туда подать и 24 и 220. в остальном делайте как хотите. если много на 24в. используйте 24. но на вашем месте я бы не стал так делать. лучше выбрать что то одно. не по фэн-шую это.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    имелось ввиду не объединять общий на выходе реле с разными напряжениями. если посмотрите на схему выходов реле ПР200 то видно что вывод "сом" объединяет 2 реле. а то вы захотите туда подать и 24 и 220. в остальном делайте как хотите. если много на 24в. используйте 24. но на вашем месте я бы не стал так делать. лучше выбрать что то одно. не по фэн-шую это.
    Ну так это понятно, там по группам разделено, если уже есть на одном сом 220В, то уже придется 220В использовать. Но на другую группу можно 24В подключить. Феншуй это такое, не обязательно ))

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Ну так это понятно, там по группам разделено, если уже есть на одном сом 220В, то уже придется 220В использовать. Но на другую группу можно 24В подключить. Феншуй это такое, не обязательно ))
    можно конечно. кто вам запретит. главное сами потом не запутайтесь, где можно руками залезть, а где немного покусает

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •