Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 113

Тема: Модификация ПР200

  1. #81

    По умолчанию

    Можно ли ПР200 на один DO подавать разные комманды? Собственно что хочу, допустим есть зуммер и одна сигнальная лампочка (два отдельных выхода). Лампочка используется для сигнализации аварии, но они бывают разные. Например загрязнение фильтра, перегрев нагревателя, проблемы с вентиляторами, обмерзание рекуператора. Можно ли одной лампочкой сигнализировать по разному, например для не критических аварий просто мигать раз в 10 сек, для более важных чаще мигать, для критических просто светить. Аналогично и с зуммером, в одних случаях сигнал постоянный или длинный с прерываниями, в других периодический короткий.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Можно ли ПР200 на один DO подавать разные комманды? Собственно что хочу, допустим есть зуммер и одна сигнальная лампочка (два отдельных выхода). Лампочка используется для сигнализации аварии, но они бывают разные. Например загрязнение фильтра, перегрев нагревателя, проблемы с вентиляторами, обмерзание рекуператора. Можно ли одной лампочкой сигнализировать по разному, например для не критических аварий просто мигать раз в 10 сек, для более важных чаще мигать, для критических просто светить. Аналогично и с зуммером, в одних случаях сигнал постоянный или длинный с прерываниями, в других периодический короткий.
    Можно. Вы же автор, творите как хотите.

  3. #83

    По умолчанию

    Опять обращаюсь за небольшим советом. Наткнулся на информацию что для защиты ПЛК, в моем случае ПР200, нужно использовать предохранитель. Но какой номинал нужен, всегда это нужно или нет, где его ставить, этого я не знаю.
    Поэтому вопрос касаемо предохранителя, какой нужен? В моем случае есть ПР200-24, блок питания 24В/1.7А, из датчиков реле перепада давления и PT1000. Блок питания должен висеть на отдельном автомате, или можно подключать к общему автомату вентиляторов и заслонок?

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Опять обращаюсь за небольшим советом. Наткнулся на информацию что для защиты ПЛК, в моем случае ПР200, нужно использовать предохранитель. Но какой номинал нужен, всегда это нужно или нет, где его ставить, этого я не знаю.
    Поэтому вопрос касаемо предохранителя, какой нужен? В моем случае есть ПР200-24, блок питания 24В/1.7А, из датчиков реле перепада давления и PT1000. Блок питания должен висеть на отдельном автомате, или можно подключать к общему автомату вентиляторов и заслонок?
    Может вам физику изучить??????
    Как вы повесите на один автомат БП и вентилятор??? Допустим вентилятор на 3 кВт, так вот, автомат вентилятора не выключится даже тогда, когда БП выгорит полностью)))

  5. #85

    По умолчанию

    Извините, я больше с математикой дружу ))
    Разбирался бы с электрикой, не задавал бы тут вопросы. Но вижу тут многие вместо простого ответа как нужно, отвечают вопросами ))

    Ну и к слову, раз уж так, вентилятор ~110 Вт, 2 шт, заслонки вообще фигню потребляют. Лучше по отдельному автомату на пару вентилятор+заслонка, или можно один на два вентилятора?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 21.09.2022 в 20:55.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Извините, я больше с математикой дружу ))
    Разбирался бы с электрикой, не задавал бы тут вопросы. Но вижу тут многие вместо простого ответа как нужно, отвечают вопросами ))

    Ну и к слову, раз уж так, вентилятор ~110 Вт, 2 шт, заслонки вообще фигню потребляют. Лучше по отдельному автомату на пару вентилятор+заслонка, или можно один на два вентилятора?
    Поставьте на все автомат на 2А и будет нормально

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Поставьте на все автомат на 2А и будет нормально
    Два вентилятора, две заслонки и блок питания вместе с ПР200?

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Может вам физику изучить??????
    Как вы повесите на один автомат БП и вентилятор??? Допустим вентилятор на 3 кВт, так вот, автомат вентилятора не выключится даже тогда, когда БП выгорит полностью)))
    В хороших БП присутствует своя защита в виде предохранителя для защиты от "выгорания", и в этом случае задача автомата лишь защитить линии связи до клемм подключения БП.

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Два вентилятора, две заслонки и блок питания вместе с ПР200?
    2А автомат может выбивать в момент включения, т.к. в БП обычно импульсные схемы и большой пусковой ток.
    Поставьте автомат около 5А на ввод питания, к нему подключите БП и ещё один автомат на 2А для вентиляторов и заслонок (можно и 2 автомата - для притока и вытяжки отдельно). Тогда вы сможете отключать напряжение с выходных цепей (вентиляторы и заслонки), не отключая питтание ПР200. Сечение проводов для 220В не берите менее 0,5

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В хороших БП присутствует своя защита в виде предохранителя для защиты от "выгорания", и в этом случае задача автомата лишь защитить линии связи до клемм подключения БП.

    2А автомат может выбивать в момент включения, т.к. в БП обычно импульсные схемы и большой пусковой ток.
    Поставьте автомат около 5А на ввод питания, к нему подключите БП и ещё один автомат на 2А для вентиляторов и заслонок (можно и 2 автомата - для притока и вытяжки отдельно). Тогда вы сможете отключать напряжение с выходных цепей (вентиляторы и заслонки), не отключая питтание ПР200. Сечение проводов для 220В не берите менее 0,5
    То есть каких-то дополнительных предохранителей не нужно, чтобы защитить ПР200? А то слышал где-то в видео что нужно защищать ПЛК предохранителем, но не понял что, к чему, где и какой номинал. Блок питания Mean Well MDR-40-24
    Вообще то кроме вентиляторов еще есть электрический калорифер 1.2кВт, пока один, но вполне возможно что добавится еще один примерно такой же мощности. Поэтому планировал вводной автомат 16А, на калорифер 6А, на вентиляторы или один на 2А, или 2 по 1А. И получается блок питания просто к вводному автомату напрямую без дополнительных автоматов или предохранителей?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 22.09.2022 в 19:54.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    То есть каких-то дополнительных предохранителей не нужно, чтобы защитить ПР200? А то слышал где-то в видео что нужно защищать ПЛК предохранителем, но не понял что, к чему, где и какой номинал. Блок питания Mean Well MDR-40-24
    Вообще то кроме вентиляторов еще есть электрический калорифер 1.2кВт, пока один, но вполне возможно что добавится еще один примерно такой же мощности. Поэтому планировал вводной автомат 16А, на калорифер 6А, на вентиляторы или один на 2А, или 2 по 1А. И получается блок питания просто к вводному автомату напрямую без дополнительных автоматов или предохранителей?
    Если вводной планируется на 16А, то лучше конечно поставить отдельный автомат на БП

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •