  1. #11

    По умолчанию

    Остановился на варианте ПР200-24.2.2.0 (по хорошей цене, поэтому и выбрал его).
    Буду разбиратся со схемами, наличие датчиков и прочего без изменений: 3 датчика РТ1000, 2 диф реле давления дискретные, 1 нагреватель, 2 вентилятора, 2 привода заслонок.

    Собственно теперь появился вопрос как лучше всего управлять канальным нагревателем? Есть 3 датчика PT1000, один уличный, два канальных. Один будет после нагревателя, то есть измерять температуру подаваемого воздуха в комнаты. Второй после рекуператора на выбросе, для контроля обмерзания рекуператора. По второму датчику вопросов нет, сам ПР200 будет обрабатывать сценарии и управлять. А вот на счет нагрева хотелось бы получить аналоговое управление, то есть чтобы нагреватель не просто работал вкл/выкл, а с плавным изменением мощности для поддержания требуемой температуры. Вроде можно делать это через твердотельное реле, но вижу что ТТР с управлением 4-20мА не так много, или не популярные или все таки 0-10В было бы предпочтительней.

    Как быть в этом случае? Использовать конвертер сигнала на 0-10В? Или возможен вариант использовать дополнительно например ТРМ212 и на один из входов датчика подавать как раз сигнал 4-20мА (то есть имитировать датчик)? То есть ПР200 получает сигнал с датчика PT1000 и через аналоговый выход передает показания на ТРМ212, а ТРМ212 уже управляет нагревателем. Можно напрямую датчик к ТРМ212 подключить, но показания датчика нужны для других сценариев в ПР200.
    Или так не делается и есть другие варианты?

    p.s. Сам для себя делаю.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Так ПР200 может аналоговым выходом 0-10 управлять твердотельным реле. Хоть ПИД регулятор реализуй. Но правильнее взять тогда с транзисторным ключевым выходом.

  3. #13

    По умолчанию

    из текста не совсем уловил на какую мощность нагреватель будет. ТТР с управлением это замечательно. но во первых нужно очень качественное ТТР с честными характеристиками, а не аля китай фабрика. а такие реле в свою очередь стоят с половину всей вашей конструкции. второе. не вижу особой необходимости делать шим регулировку такой конструкции. вы запаритесь настраивать такой пид. если хотите шим. для этого достаточно режима on\off. не нужен для этого аналоговый выход. и уж тем более не надо лепить ТРМ212 в эту схему

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Остановился на варианте ПР200-24.2.2.0 (по хорошей цене, поэтому и выбрал его). .
    только если вы его берете с рук. а так это не бюджетный индекс. с 2мя 485. если новый, вам достаточно ПР200-24.3.0.0 или на 220 ПР200-220.23.0.0 с дискретниками на 24в. если боитесь фазного.

  5. #15

    По умолчанию

    1.2кВт
    Я пока на стадии идеи, изучаю все, пока делаю саму вентиляцию. Собственно по ТТР попадались схемы, так что подумал о них. Но раз так, то просто контролировать вкл/выкл по данным датчика температуры, этого будет достаточно и будет работать?

    Но пока один нагреватель, возможно появится необходимость еще второй поставить для преднагрева.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 28.07.2022 в 10:08.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    только если вы его берете с рук. а так это не бюджетный индекс. с 2мя 485. если новый, вам достаточно ПР200-24.3.0.0 или на 220 ПР200-220.23.0.0 с дискретниками на 24в. если боитесь фазного.
    Ну да, с рук, не использованный, по цене 50% нового. Хороши вариант.

  7. #17

    По умолчанию

    Кстати, при осмотре можно как то проверииь или посмотреть все ли хорошо с устройством? Подключить конечно не получится, но какие-то пломбы должны быть или еще что-то. Или только доверится и уже вдома пробовать?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Кстати, при осмотре можно как то проверииь или посмотреть все ли хорошо с устройством? Подключить конечно не получится, но какие-то пломбы должны быть или еще что-то. Или только доверится и уже вдома пробовать?
    Об этом надо было раньше с продавцом договариваться. Просить видео работоспособности с показом серийного номера. При получении только номер проверить. Может и с пломбами быть дохлый и без пломб работать.
    Как минимум посмотреть в коробке вообще ПР то есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2022 в 13:21.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Кстати, при осмотре можно как то проверииь или посмотреть все ли хорошо с устройством? Подключить конечно не получится, но какие-то пломбы должны быть или еще что-то. Или только доверится и уже вдома пробовать?
    проверить можно, и очень быстро. если вы придете на сделку с парой проводов и переменным резистором. что с этим делать в инструкции и схеме подключения. иначе только визуальный осмотр.и просто включился\нет. пломб на прххх конечно же нет. это конструктор, как на него пломбы ставить.

  10. #20

    По умолчанию

    В общем ПР200 забрал, при получении конечно же все оглянул, полная комплектация и следов использования нет. То есть новый, месяца 2 назад скомплектирован. На этом все, проверить пока не могу, так как нет блока питания еще. Собственно дополнительный вопрос, какой мощности блок питания нужен? ПР200 10Вт, еще пару датчиков, возможно еще что-то будет запитано от 24В (кнопки, реле, лампы), суммарно сколько нужно на все это? 24-36Вт с головой хватит? И можно ли использовать БП обычные в перфорированном корпусе или для этого нужные какие-то определенные блоки?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_3.jpg 
Просмотров:	41 
Размер:	37.0 Кб 
ID:	61928

Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •