Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113

Тема: Модификация ПР200

  1. #31
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    он про это не говорил.
    Для чего тогда он хотел подключать к ПР200
    Потому что не знаю какие реле и контактор брать, с катушкой на 24В или 220В. К контактору будет подключен канальный нагреватель 1.2кВт, к реле пара вентилятор + привод заслонки, то есть 2 реле будет.
    ???

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для чего тогда он хотел подключать к ПР200
    ???
    Так а что вы тогда имели ввиду? Нагрузка это нагреватель, напрямую к ПР200 не буду подключать, а через контактор. Или еще и контактор нужно через реле подключать? )))

  3. #33

    По умолчанию

    Не парься. можно катушку контактора запитать через внутренние реле пр

  4. #34
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Так а что вы тогда имели ввиду? Нагрузка это нагреватель, напрямую к ПР200 не буду подключать, а через контактор. Или еще и контактор нужно через реле подключать? )))
    От катушки контактора в релюшках ПР200 будут подгорать контакты, поэтому проще заменить внешнее промежуточное реле, чем ремонтировать ПР200, меняя внутренние реле выходов.
    Научен горьким опытом.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Омроновские релюшки, которые применяет Овен очень и очень слабые и нежные...

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Омроновские релюшки, которые применяет Овен очень и очень слабые и нежные...
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    От катушки контактора в релюшках ПР200 будут подгорать контакты, поэтому проще заменить внешнее промежуточное реле, чем ремонтировать ПР200, меняя внутренние реле выходов.
    Научен горьким опытом.
    Но все же написано 5А при напряжении не более 250 В перем. тока, вот прям даже катушку контактора не потянут? Может если подключать контакторы на нагрузку 10кВт+ тогда да, а у меня всего 1.2кВт.
    В таком случае какое реле нужно, ампер на 10 не менее? Если встроенные на 5А не выдерживают...

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    5A на словах простите, найдите какие там стоят и посмотрите их даташит. Пригорают контакты из-за искры. RC цепочки ставьте на контакторе. Или промежуточные реле на колодке для быстрой замены...

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    RC цепочки ставьте на контакторе. Или промежуточные реле на колодке для быстрой замены..
    RC цепочки - а для простых людей можно? )) По реле так и не получил ответа, какого номинала нужно...

  9. #39

  10. #40

    По умолчанию

    RomanKk, берёте из паспорта ток включения катушки вашего контактора умножаете его на 7,5, если ток получился меньше 5А, то спокойно подключаете ваш контактор к ПР напрямую без всяких пром. реле и RC цепочек
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 24.08.2022 в 02:03.

Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •