Не парься. можно катушку контактора запитать через внутренние реле пр
Омроновские релюшки, которые применяет Овен очень и очень слабые и нежные...
Но все же написано 5А при напряжении не более 250 В перем. тока, вот прям даже катушку контактора не потянут? Может если подключать контакторы на нагрузку 10кВт+ тогда да, а у меня всего 1.2кВт.
В таком случае какое реле нужно, ампер на 10 не менее? Если встроенные на 5А не выдерживают...
5A на словах простите, найдите какие там стоят и посмотрите их даташит. Пригорают контакты из-за искры. RC цепочки ставьте на контакторе. Или промежуточные реле на колодке для быстрой замены...
RomanKk, берёте из паспорта ток включения катушки вашего контактора умножаете его на 7,5, если ток получился меньше 5А, то спокойно подключаете ваш контактор к ПР напрямую без всяких пром. реле и RC цепочек
Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 24.08.2022 в 02:03.