Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение ПР100

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПР100

    Коллеги, добрый день! Помогите разобраться, сразу скажу, что с ОВЕН столкнулся впервые. Есть реле ПР100 и шлюз ПЕ210. Накидал для теста простую логику в ПР100, создал две переменные на чтение (bit, int) и одну на запись. ПР100 - slave, 115000 8N1, резистор стоит. Зарегился в OwenCloud, добавил в него ПЕ210, все хорошо, прибор на связи, но вот ПР100 - НЕ НА СВЯЗИ. Все делал по инструкции, казалось бы все просто, но не работает. Светодиод RS-485 переодически загорается у ПЕ210, но данные в OwenCloud не идут. Подскажите в какую сторону капать?

  2. #2

    По умолчанию

    в OwenCloud что показывает в значения ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    в OwenCloud что показывает в значения ?
    Ничего, поля пустые
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Signet Посмотреть сообщение
    При этом, если откинуть ПЕ210, то я спокойно читаю регистры с помощью modpull
    сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 3a7beb31-c520-4548-82ee-a6be20f489f0.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    сделайте скрин настроек хоть одного параметра. как на фото 3a7beb31-c520-4548-82ee-a6be20f489f0.jpg
    Вот, пожалуйста...
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Signet Посмотреть сообщение
    Нашел ошибку свою, спасибо откликнувшимся)) Тему можно закрыть!
    Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
    Но конечно другим рассказать, в чём была ошибка, так трудно...
    Адреса регистров в облаке (201, 202,203), отличаются от адресов в ПР100 (513, 514, 515), на скринах всё видно.

Похожие темы

  1. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  2. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  3. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •