Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Счетчик ПЧВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию Счетчик ПЧВ

    Добрый день всем.

    Подскажите кто в курсе: в документации на ПЧВ есть свойства дискретных входов, одно из которых "счетчик А". Правильно ли я понимаю, что при такой настройке будут подсчитываться импульсы на входе? например с бесконтактного NPN датчика?

    Если да, то вопрос: как можно считать значение этого Счетчик А по ModBus например в СПК? в документации не нашел.

    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    1. Какой ПЧ?
    2. Почитайте документацию, там будет указано, сможете ли вы считать или прочитать по Modbus данный регистр.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1. Какой ПЧ?
    2. Почитайте документацию, там будет указано, сможете ли вы считать или прочитать по Modbus данный регистр.
    ПЧВ101-К75-А

    В документации не нашел информации

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Для ПЧВ значения счётчика А находятся в регистре 16719. Тип Int32

  5. #5

    По умолчанию

    Доброе время суток.
    Обновлю пожалуй тему.
    Рассматриваю вариант о приобретении ПЧВ3.м01 с платой обратной связи и управлением по rs485 порту.
    Так же необходимо по сетке забирать с него данные о пройденной длине.
    В РЭ в параметре F08.00, я так понял можно выбрать для счётчика показания энкодера и привязать его к метрам.
    1.Почему к метрам? Или это так условная единица, мне нужно в мм.
    2.Самое важное, можно ли параметр F08.06 передать в ПЛК210 по сетке? Рядом в скобках (0x0806) это адрес регистра?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Для ПЧВ значения счётчика А находятся в регистре 16719. Тип Int32
    INT - это знаковый тип данных, в смысле, зачем для инкрементного счётчика знаковый тип данных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2023 в 16:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  2. Счетчик + ПЛК
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:10
  3. счетчик
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 18:47
  4. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:27
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •