Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Нет связи с прибором

  1. #1

    По умолчанию Нет связи с прибором

    Добрый день! На прошлой неделе добавил прибор ПМ210 (к нему подключен СПК110) в OwenCloud. Статус прибора - на связи, данные обновляются. Вчера отображалась ошибка 255 в поле показаний, прибор не на связи. ПМ210 без ошибок, gprs, rs485 моргают, симку проверил, в кодесисе все без ошибок. Сегодня удалил и добавил заново. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Далее параметр не обновляется, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Можете предоставить доступ к аккаунту в скайп или на почту?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Статус прибора - на связи. Gprs, rs моргают. Добавляю, удаляю параметры (float, uint, int, менял порядок байтов...) - ошибка 255. Что делать?

  4. #4

    По умолчанию

    В рп на стр.28 есть описание ошибки 255: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Пройдитесь по порядку по причинам возникновения ошибки.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Пересмотрел. Найти причину не могу
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 13.jpg (208.4 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 14.jpg (237.0 Кб, Просмотров: 16)

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    У вас в СПК режим контроля четности EVEN, а в облаке - 8N1.
    Поставьте в СПК значение NONE.

    И рекомендую поставить значения таймаутов в облаке 100 и 600 (вместо 1000 и 1000 - это неадекватные значения).

  7. #7

    По умолчанию

    поменял. ошибка не изменилась

  8. #8

    По умолчанию

    перезагрузил питание пм210-тоже самое, перезагрузил питание спк , еще раз сделал логин с загрузкой - заработало! пока с одним параметром. спасибо!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Вчера вечером и сегодня проблема вернулась. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Если добавляешь еще один новый параметр, то показывает его значение на момент добавления и обновляются значения уже добавленных. Далее параметры не обновляются, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?

  10. #10

    По умолчанию

    В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нет связи с прибором, хотя она есть
    от German03 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 08:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 13:05
  3. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 00:29
  4. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •