Вопрос по ТРМ1 2020 года. При замкнутых клемах 10-11, тхк(L) значение минус 50
Вопрос по ТРМ1 2020 года. При замкнутых клемах 10-11, тхк(L) значение минус 50
Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 16:10.
Все выставлено, TXK(L), код 04, сдвиг, наклон. Подключаю калибратор с отключенной конпенсацией холодного спая - все ОК. Термопара ХК в ледяной ванне с включенной конпенсацией показывает минус 70 с хвостиком. Есть ли в этих приборах режим юстировки холодного спая? Приборов несколько штук с одинаковым косяком.
В ремонт несите. Гарантийные же.