  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПР102 с питанием от 24 В нет гальванической развязки дискретных входов. Это и есть причина всего того что вы наблюдаете. Откиньте все провода от дискретных входов и посмотрите результат.
    Сейчас попробую конечно, только логики не ухватываю. Если бы были запитаны от разных источников входа и прибор - то тут можно было бы что то заподозрить...

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую конечно, только логики не ухватываю. Если бы были запитаны от разных источников входа и прибор - то тут можно было бы что то заподозрить...
    Провода, которые подключены к дискретным входам какую длину имеют ?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Провода, которые подключены к дискретным входам какую длину имеют ?
    Сантиметров 40 самый длинный

  4. #24

    По умолчанию

    Вру, где то метр…

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Сантиметров 40 самый длинный
    У вас дискретные датчики так близко от шкафа управления расположены ?

  6. #26

    По умолчанию

    IMG_88181.png

    И отключение дискретных входов нечего не дало...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    IMG_88181.png

    И отключение дискретных входов нечего не дало...
    Откинули все концы от клемм DI и COM ?

  8. #28

    По умолчанию

    У универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ» гальваническая развязка то же отсутствует. От аналоговых входов и COM3 концы надо то же отключить.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Откинули все концы от клемм DI и COM ?
    Похоже что Ваша правда... Я озадачен ))... Откинул COMы и пока работает...
    И что теперь ? на 7 контактов отдельны БП ставить ??

  10. #30

    По умолчанию

    Аналоговые я не отключал. Да и как без них ?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •