Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
Пока работает шесть часов без сбоев.
Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
Пока работает шесть часов без сбоев.
Ну вообще то никто никому ничем не обязан. Развязку по аналоговым входам достаточно сложно сделать, особенно если они универсальные. Только если за измерительными цепями... А там с нее уже и толку мало...
Все железяки, Все что заземляется (ПМ,БП, компрессоры...) все отдельными линиями в одну точку, эту точку к шестидесятому уголку задавленному экскаватором в грунтовые воды ))
Но пару раз сбой был, и похоже что по аналоговому каналу... Завтра попробую емкостями все обвязать... Вижу наличие переменки на линиях постоянки относительно земли...
Мультиметр не видит, а осциллограф показывает до 30 вольт... супрессором пока обрезал до 24 вольт, завтра попробую емкостями слить этот потенциал на землю. Благо мне землю сделали хорошую ))
Лучше гальваническую развязку дискретных входов сделай. Отдельный источник питания при этом не забудь поставить.
Есть толк. Работал на прежнем месте, там приборами разными занимались. Измериловка была довольно ответственная - так там стояла развязка после АЦП. Потому как микроконтроллер без развязки чудить может знатно. Проектировал сам один прибор. Собран был для отладки, без развязки - на попробовать. Так там простое касание отверткой общего провода приводило к тому, что микроконтроллер заклинивало. Потом только отключение питания помогало.