Надо ставить блок гальванической развязки дискретных входов. Больше ничего не поможет.
Что-то такое: https://aliexpress.ru/item/100500284...00022457652527
Надо ставить блок гальванической развязки дискретных входов. Больше ничего не поможет.
Что-то такое: https://aliexpress.ru/item/100500284...00022457652527
Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2022 в 12:20.
Подождите, а что толку с этой приблуды ? Ведь ПР102 с сухими контактами не работает, судя по документации...
И я не могу уловить связи с ПМ210... Ведь если я откидываю ПМ210 - то же все работает...
Ладно, всем Огромное Благодарю! Направление куда копать понятно, значит раскопаю )) Раскопаю - отпишусь, ну что бы завершить ветку )
Хотя непоняток уйма... Особенно: Как может пролетать 0 через TOF... Только если питание на ОЗУ пропадает... Но как такое возможно, и почему время на таймерах не обнуляется в этот момент...
Хотя с таймерами понятно, счетчик то не в ОЗУ скорее всего находится, а в RTC...
Это четвертая моя ПРка и я впервые с таким столкнулся... Да же подумать на это не мог...
ЭМ помехи валят через гальванически неразвязанные дискретные входа. Из-за этого ПР превращается в кирпич.
Будем знать. Премного Благодарен Вам.
А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
Да и помехи осциллографом выше 250 мВ я не увидел....