  1. #41

    По умолчанию

    Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
    Пока работает шесть часов без сбоев.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.
    И по аналоговым входам гальваноразвязку обязан иметь?

  3. #43

    По умолчанию

    Ну вообще то никто никому ничем не обязан. Развязку по аналоговым входам достаточно сложно сделать, особенно если они универсальные. Только если за измерительными цепями... А там с нее уже и толку мало...

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
    Пока работает шесть часов без сбоев.
    Что значит обвязал по нормальному землей ?

  5. #45

    По умолчанию

    Все железяки, Все что заземляется (ПМ,БП, компрессоры...) все отдельными линиями в одну точку, эту точку к шестидесятому уголку задавленному экскаватором в грунтовые воды ))
    Но пару раз сбой был, и похоже что по аналоговому каналу... Завтра попробую емкостями все обвязать... Вижу наличие переменки на линиях постоянки относительно земли...
    Мультиметр не видит, а осциллограф показывает до 30 вольт... супрессором пока обрезал до 24 вольт, завтра попробую емкостями слить этот потенциал на землю. Благо мне землю сделали хорошую ))

  6. #46

    По умолчанию

    Лучше гальваническую развязку дискретных входов сделай. Отдельный источник питания при этом не забудь поставить.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Ну вообще то никто никому ничем не обязан. Развязку по аналоговым входам достаточно сложно сделать, особенно если они универсальные. Только если за измерительными цепями... А там с нее уже и толку мало...
    Есть толк. Работал на прежнем месте, там приборами разными занимались. Измериловка была довольно ответственная - так там стояла развязка после АЦП. Потому как микроконтроллер без развязки чудить может знатно. Проектировал сам один прибор. Собран был для отладки, без развязки - на попробовать. Так там простое касание отверткой общего провода приводило к тому, что микроконтроллер заклинивало. Потом только отключение питания помогало.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Есть толк. Работал на прежнем месте, там приборами разными занимались. Измериловка была довольно ответственная - так там стояла развязка после АЦП. Потому как микроконтроллер без развязки чудить может знатно. Проектировал сам один прибор. Собран был для отладки, без развязки - на попробовать. Так там простое касание отверткой общего провода приводило к тому, что микроконтроллер заклинивало. Потом только отключение питания помогало.
    Все правильно написал. Что касается ПР, то без гальванической развязки от внешних цепей - это дорогая детская игрушка.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2022 в 10:46.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •