Приветствую всех!
Интересный глюк, даже не знаю в какую ветку писать.
Есть связка: ПР102 + ПРМ + ИП320 + ПМ210. У ПР102 два 485тых порта и ИП и ПМ сидят на разных.
Клюк поймал когда ввел в программу детекторы заднего фронта, и они стали срабатывать без видимой причины. Я понавтыкал триггеров что бы поймать откуда что летит... Оказалось
что летит отовсюду.... Переодически, с интервалом примерно от 5 до 20 секунд ( всегда по разному) , все единицы (ну может не совсем все) в программе становятся нулями примерно на цикл программы (ну может на пару циклов).
Да же за таймерами задержки выключения. Контакторы отвалиться не успевают и система вроде как работает... Но детекторы заднего фронта это дело ловят...
И вот откинув ПМ210 глюк исчез. (ИП320 не влияет) И самое интересное !!! (прям интрига) Если сперва включить ПР и через некоторое время подоткнуть ПМ - то все работает. А вот если их включить одновременно - ловим глюк...
У кого есть идеи ?