Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48

Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Похоже что Ваша правда... Я озадачен ))... Откинул COMы и пока работает...
    И что теперь ? на 7 контактов отдельны БП ставить ??
    Надо ставить блок гальванической развязки дискретных входов. Больше ничего не поможет.

    Что-то такое: https://aliexpress.ru/item/100500284...00022457652527
    Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2022 в 12:20.

  2. #32

    По умолчанию

    Подождите, а что толку с этой приблуды ? Ведь ПР102 с сухими контактами не работает, судя по документации...
    И я не могу уловить связи с ПМ210... Ведь если я откидываю ПМ210 - то же все работает...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Подождите, а что толку с этой приблуды ? Ведь ПР102 с сухими контактами не работает, судя по документации...
    И я не могу уловить связи с ПМ210... Ведь если я откидываю ПМ210 - то же все работает...
    Если сделать гальваническую развязку дискретных входов ПР102, то ПМ210 и прочая хрень перестанут влиять на работу ПР.

  4. #34

    По умолчанию

    Ладно, всем Огромное Благодарю! Направление куда копать понятно, значит раскопаю )) Раскопаю - отпишусь, ну что бы завершить ветку )
    Хотя непоняток уйма... Особенно: Как может пролетать 0 через TOF... Только если питание на ОЗУ пропадает... Но как такое возможно, и почему время на таймерах не обнуляется в этот момент...
    Хотя с таймерами понятно, счетчик то не в ОЗУ скорее всего находится, а в RTC...

  5. #35

    По умолчанию

    Это четвертая моя ПРка и я впервые с таким столкнулся... Да же подумать на это не мог...

  6. #36

    По умолчанию

    ЭМ помехи валят через гальванически неразвязанные дискретные входа. Из-за этого ПР превращается в кирпич.

  7. #37

    По умолчанию

    Будем знать. Премного Благодарен Вам.

  8. #38

    По умолчанию

    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!

  9. #39

    По умолчанию

    Да и помехи осциллографом выше 250 мВ я не увидел....

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •