Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48

Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102

  1. #11

    По умолчанию

    Попробовал вместо блока питания поставить аккумуляторы - нечего не изменилось, значит дело не в питании.
    Но такой момент обнаружился, можно его использовать или нет - не знаю.
    В ИП320 попробовал разобраться с экраном тревог (первый раз этого зверька в руках держу). Забил несколько сообщений и до конца не поняв как это использовать - оставил как есть.
    И эти сообщения остались привязаны к нулевому регистру. Так вот, во время этого сбоя вылетает тревога, то есть в нулевом регистре нулевой бит меняет свое состояние на единицу.
    Кто знает за что отвечает нулевой регистр в ПР102?

  2. #12

    По умолчанию

    У ПР102 питание от 24 В ?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Попробовал вместо блока питания поставить аккумуляторы - нечего не изменилось, значит дело не в питании.
    Но такой момент обнаружился, можно его использовать или нет - не знаю.
    В ИП320 попробовал разобраться с экраном тревог (первый раз этого зверька в руках держу). Забил несколько сообщений и до конца не поняв как это использовать - оставил как есть.
    И эти сообщения остались привязаны к нулевому регистру. Так вот, во время этого сбоя вылетает тревога, то есть в нулевом регистре нулевой бит меняет свое состояние на единицу.
    Кто знает за что отвечает нулевой регистр в ПР102?
    Так может у вас в этом и проблема, вы используете несуществующие регистры. Что в нулевом регистре неизвестно, но использовать его точно не надо.
    Возможно это системный регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 09:57.

  4. #14

    По умолчанию

    Да, Все запитано от одного БП60Б-Д4. Запитаны от него только приборы, никаких датчиков и исполнительных механизмов. Точнее есть реле давления, но это чисто механические контакты...

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так может у вас в этом и проблема, вы используете несуществующие регистры. Что в нулевом регистре неизвестно, но использовать его точно не надо.
    Я же писал: Отключение ИП320 не влияет на ситуацию. А в облаке я не использую "левые" регистры.
    Да и к тому же, нулевой регистр выставлен по умолчанию, я не могу его не использовать по определению...
    Последний раз редактировалось B.S.V; 04.07.2022 в 10:03.

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Попробовал вместо блока питания поставить аккумуляторы - нечего не изменилось, значит дело не в питании.
    Но такой момент обнаружился, можно его использовать или нет - не знаю.
    В ИП320 попробовал разобраться с экраном тревог (первый раз этого зверька в руках держу). Забил несколько сообщений и до конца не поняв как это использовать - оставил как есть.
    И эти сообщения остались привязаны к нулевому регистру. Так вот, во время этого сбоя вылетает тревога, то есть в нулевом регистре нулевой бит меняет свое состояние на единицу.
    Кто знает за что отвечает нулевой регистр в ПР102?
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так может у вас в этом и проблема, вы используете несуществующие регистры. Что в нулевом регистре неизвестно, но использовать его точно не надо.
    Возможно это системный регистр.
    Почему не существующие?
    Читайте руководство, там все есть
    В регистрах 0 и 1 находятся маски дискретных выходов и состояние светодиодов F1, F2
    Последний раз редактировалось petera; 04.07.2022 в 10:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Да, Все запитано от одного БП60Б-Д4. Запитаны от него только приборы, никаких датчиков и исполнительных механизмов. Точнее есть реле давления, но это чисто механические контакты...
    А дискретные входы от чего запитаны ?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А дискретные входы от чего запитаны ?
    То же от него.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Почему не существующие?
    Читайте руководство, там все есть
    В регистрах 0 и 1 находятся маски дискретных выходов и состояние светодиодов F1, F2
    Значит выхода то же дергаются в этот момент... Просто контакторы не успевают отвалиться... А я думал почему у меня эти тревоги переодически вылетают...

  10. #20

    По умолчанию

    У ПР102 с питанием от 24 В нет гальванической развязки дискретных входов. Это и есть причина всего того что вы наблюдаете. Откиньте все провода от дискретных входов и посмотрите результат.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2022 в 10:23.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •