Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Овен 210-04. Ошибка mb 02.

  1. #1

    Lightbulb Овен 210-04. Ошибка mb 02.

    Добрый день.
    Столкнулись с проблемой возврата ошибки modbus 02 (0x02) Illegal data address.
    Проблема в том что считываем 2 регистра который точно существуют и хранит в себе значения и данные считываются. Но периодически возвращается ошибка 02.
    Возможно кто то уже получал подобную проблему.

    Связь стабильна. При прямом физ. подключение получаем такую же проблему.
    Меняли ПО для опроса. ModScan выдает что есть ошибка. Scada сообщает о ошибке. (К сожалению скада и модскан не могут показывать коды ошибок, пришлось цеплятся modbus poll)

    Проблема присутствует на все функциях опроса 01 02 03 04. ( При считывание 0 регистра контроллера).
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oxidid Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулись с проблемой возврата ошибки modbus 02 (0x02) Illegal data address.
    Проблема в том что считываем 2 регистра который точно существуют и хранит в себе значения и данные считываются. Но периодически возвращается ошибка 02.
    Возможно кто то уже получал подобную проблему.

    Связь стабильна. При прямом физ. подключение получаем такую же проблему.
    Меняли ПО для опроса. ModScan выдает что есть ошибка. Scada сообщает о ошибке. (К сожалению скада и модскан не могут показывать коды ошибок, пришлось цеплятся modbus poll)

    Проблема присутствует на все функциях опроса 01 02 03 04. ( При считывание 0 регистра контроллера).
    Нужен скрин организации модбас сервера на ПЛК, возможно что то забыли.

    PS Функции 01, 02 и 03 это разве для регистров? С 03 это я наврал...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.04.2024 в 10:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Нужен скрин организации модбас сервера на ПЛК, возможно что то забыли.

    PS Функции 01, 02 и 03 это разве для регистров? С 03 это я наврал...
    01, 02 да не для регистров тут я ошибся. Проверили все функции опросов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oxidid Посмотреть сообщение
    01, 02 да не для регистров тут я ошибся. Проверили все функции опросов.
    Эти функции будут работать только когда вы в кодесисе вы ставите галочку: объединить адресное пространство. Вроде так это там звучит. В отпуске пишу по памяти...

    Нужна скрины.

    А с 1го адреса не пробовали читать? Такое бывает, забывают про смещение, или производители ПО про это умалчивают, но для протокола модбас это стандартно...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Эти функции будут работать только когда вы в кодесисе вы ставите галочку: объединить адресное пространство. Вроде так это там звучит. В отпуске пишу по памяти...

    Нужна скрины.

    А с 1го адреса не пробовали читать? Такое бывает, забывают про смещение, или производители ПО про это умалчивают, но для протокола модбас это стандартно...
    Да было учтено что может быть смещение. Примеру брали с 1 по 10 регистр. Проблема идентична.

    Отойдем от функции 1 и 2. В данный момент сканируем через функции 3 и 4. Периодами проходит ошибка 02.

    Коллеги подсказывают что помогала перезагрузка ПЛК, но проблема появилась через некоторое время.

    На счет модбус сервера может подсказать примерно расположение раздела проекта где смотреть?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oxidid Посмотреть сообщение
    Да было учтено что может быть смещение. Примеру брали с 1 по 10 регистр. Проблема идентична.

    Отойдем от функции 1 и 2. В данный момент сканируем через функции 3 и 4. Периодами проходит ошибка 02.

    Коллеги подсказывают что помогала перезагрузка ПЛК, но проблема появилась через некоторое время.

    На счет модбус сервера может подсказать примерно расположение раздела проекта где смотреть?
    В левом окне дерева проекта есть ветви модбас ТСР, или модбас рту. Должны быть.

  7. #7

    По умолчанию

    Ошибка, кстати, это не ошибка чтения, а ошибка в читаемом адресе. Говорит что такого адреса в модбас устройстве нет. Если там всего 1 регистр, то запрашивать 1...10 нельзя, как раз это и выскочит. Запрашивайте только тот, что есть.

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Михаил, остановитесь, Вам же Cs-Cs написал, что не разобравшись не отвечайте. ТС получает ~80.0 но иногда приходит ошибка, причем тут смещение причем тут какие функции не работают.
    При этом Cs-Cs сам так делает.

    ТС пишет, читаем 1 регистр, потом появляется 1...10. Я сразу написал, дайте скрин организации сервера. Всё верно. Дальше мы просто общаемся, по принципу вопрос-ответ... Всё норм.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    При этом Cs-Cs сам так делает.

    ТС пишет, читаем 1 регистр, потом появляется 1...10. Я сразу написал, дайте скрин организации сервера. Всё верно. Дальше мы просто общаемся, по принципу вопрос-ответ... Всё норм.
    Так похоже я всех запутал. Давайте попробую заново показать.

    Есть регистры в области памяти 40184..40203 которые точно содержат некие данные (крин 1 данные в десятичной системе ). Мы их считываем видим данные но на некоторый момент опроса происходит возврат ошибки 02.
    Второй скрин покажу тот же кусок памяти в float, значения есть. (Скрин 2)

    Так же происходит с областью 30114..30133. (Скрин 4).

    В верхнем левом углу вы можете наглядно посмотреть число общих передач, и число возращенных ошибок с кодом 02.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Par1.png (32.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png Pas2.png (20.8 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png Pas3.png (68.5 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png pas4.png (51.1 Кб, Просмотров: 12)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Овен ПЧВ 203-7К5 Ошибка AL13 при включении.
    от beastofprey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 10:27
  2. Овен OPC. Ошибка связи.
    от zaur в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 09:13
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. Ошибка в modbus у ОВЕН-150 2.07.2
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 11:54