Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Сетевые переменные

  1. #11

    Post

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Т.е., у вас есть ПР200 с какой-то зашитой в него программой и вы хотите к нему подключить панель ИПП120, так? Что тогда за регистры для смещения плавающей точки?
    Здравствуйте.
    Да, именно так!
    Во вложении, шаблон сетевого устройства. Регистры про которые идет речь dp1 - dp4
    Вложения Вложения

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да, именно так!
    Во вложении, шаблон сетевого устройства. Регистры про которые идет речь dp1 - dp4
    1. регистры смещения точки dp1 - dp4 - это для аналоговых входов AI1_INT - AI4_INT, т.е. к 512 регистру не имеют значение.
    2. а вы уверены, что именно этот шаблон используется в вашей программе?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    1. регистры смещения точки dp1 - dp4 - это для аналоговых входов AI1_INT - AI4_INT, т.е. к 512 регистру не имеют значение.
    2. а вы уверены, что именно этот шаблон используется в вашей программе?
    Спасибо за разъяснение.
    Я использую именно ПР200 и ИПП120 в проекте.
    И наверное это единственный шаблон адресов регистров для ПР200.
    Скачан с онлайн базы шаблонов именно для этого устройства.
    Или есть еще какое то ПР200 о котором я не знаю?
    Последний раз редактировалось piligrim; 04.07.2022 в 11:08.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение.
    Я использую именно ПР200 и ИПП120 в проекте.
    И наверное это единственный шаблон адресов регистров для ПР200.
    Скачан с онлайн базы шаблонов именно для этого устройства.
    Или есть еще какое то ПР200 о котором я не знаю?
    Если у вас есть доступ к коду программы, вы можете сами нарисовать какую угодно карту регистров для ПР-ки, например сделать регистр 512 не для int а для float (будет занимать тогда 512 и 513 регистры)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение.
    Я использую именно ПР200 и ИПП120 в проекте.
    И наверное это единственный шаблон адресов регистров для ПР200.
    Скачан с онлайн базы шаблонов именно для этого устройства.
    Или есть еще какое то ПР200 о котором я не знаю?
    Не забивайте себе голову и не морочте голову людям. Нафига вам этот шаблон? Это и не шаблон вовсе, а карта регистров доступных пользователю ПР.
    Если вы пишите программу, то и назначайте сами регистры. Все уже написано выше. Для обмена используются регистры с 512 до 575 (всего 64 шт.), если ПР слейв.
    И прочитайте внимательно, что написал, про уменьшение кол-ва используемых регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 15:46.

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    С регистрами разобрались. Вопросов по ним пока больше нет.)
    Скажите пожалуйста, блоки bm_in_ и In-to-Var (собрать/разобрать битовую маску) в симуляторе не работают?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    С регистрами разобрались. Вопросов по ним пока больше нет.)
    Скажите пожалуйста, блоки bm_in_ и In-to-Var (собрать/разобрать битовую маску) в симуляторе не работают?
    Сбор и разбор маски работает в симуляторе. На самом деле макросы сбора и разбора маски очень простые, см скрин 1 Маска.jpg1 Разбор маски.jpg1 2 Блока.jpg
    Советую написать свои на 8, 12, 16 бит
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2022 в 10:10.

  8. #18

    По умолчанию

    Я понимаю что они простые, но вчера проверял несколько раз. В симуляторе не работали.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Я понимаю что они простые, но вчера проверял несколько раз. В симуляторе не работали.
    Не работает в симуляторе, если вы переменные не сделали энергонезависимыми (хоть на время), или переменная не подключена, например к выходу (или не выведена, например на экран). Выше 3 скрин работа в симуляторе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2022 в 10:22.

  10. #20

    По умолчанию

    Да понял. Спасибо!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  5. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •