Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Точность показаний датчиков

  1. #1

    По умолчанию Точность показаний датчиков

    Добрый день! Есть несколько новых датчиков ДТС224-РТ100.В3. Подключаю ко входу модуля МВ110-8А и в конфигураторе вижу, что показания отличаются от реальных на 3-3.5 градуса(датчики показывают больше). Как лучше сделать корректировку-сдвигом или наклоном? В конфигураторе настройки канала ТСП100П(Pt100). Если ставлю ТСП100М(Pt100) то показания приблизительно реальны

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть несколько новых датчиков ДТС224-РТ100.В3. Подключаю ко входу модуля МВ110-8А и в конфигураторе вижу, что показания отличаются от реальных на 3-3.5 градуса(датчики показывают больше). Как лучше сделать корректировку-сдвигом или наклоном? В конфигураторе настройки канала ТСП100П(Pt100). Если ставлю ТСП100М(Pt100) то показания приблизительно реальны
    Что за пургу вы гоните1 Термо Сопрот.jpg
    Там 2 штуки ТСП100П(Pt100) 0,00385 и 0,00391 поставьте соответствующий паспорту ТС, при неправильной настройке он и будет врать.
    Прежде чем делать корректировку, надо дать поработать 15 мин, корректировку делать только сдвигом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 13:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик находится в помещении. Температура 25-25.5.
    ОВЕН ДТС224-РТ100.В3.43/4
    Что ставить?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 12.jpg (314.5 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось service; 01.07.2022 в 13:55.

  4. #4

    По умолчанию

    РТ100 - 385 (Ваш датчик)
    100П - 391

  5. #5

    По умолчанию

    В его показания стоит ли вносить изменения или не доверять комнатному?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    В его показания стоит ли вносить изменения или не доверять комнатному?
    Из практики ничего трогать не надо, показывает правильно, при использовании 3-проводной схемы, скорее ваш градусник врёт.
    И привыкайте брать все данные из паспорта на датчик, а не на форум писать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 19:29.

  7. #7

    По умолчанию

    Я изначально все сделал, как в паспорте. Просто смутили показания и решил спросить. Спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    модули аналогового ввода проходят метрологическую поверку на автоматизированном стенде, если бы погрешность измерения была выше паспортной, то модуль бы не выпустили с завода.
    класс точности прибора 0.25%, у дтс pt100.B3 ± (0,30 + 0,005 *|t| ) °C. а какой класс точности у Вашего "эталонного" измерителя?
    p.s. подключили по трёхпроводной схеме?
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 01.07.2022 в 14:28.

  9. #9

    По умолчанию

    Артем, подскажите
    Вот класс точности 0.25,
    Диапазон измерения pt 100 от -200 до +850 по докам МВ
    Погрешностью датчика пренебрегаем
    Какова погрешность в градусах? в районе 5?
    А если уменьшить диапазон, то можно добиться меньшей погрешности?
    В прошивке скажем уменьшить диапазон до 200 градусов, точность так же уменьшится?
    Последний раз редактировалось werg; 06.07.2022 в 02:15.

  10. #10

    По умолчанию

    плюс минус 2.5 градуса от измеренной, но это максимальный предел погрешности что при нормальном распределении статистической погрешности будет крайне редким случаем. (выше точно не будет).
    согласно ГОСТ - диапазон всё таки у датчика -200 +850 и поменять его не получится при прямой схеме измерения. (врядли метролог, увидев такой нюанс этому обрадуется).
    p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. МВ110 8A Точность показаний ТС
    от werg в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 13:38
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:44
  5. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •