Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Точность показаний датчиков

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    плюс минус 2.5 градуса от измеренной, но это максимальный предел погрешности что при нормальном распределении статистической погрешности будет крайне редким случаем. (выше точно не будет).
    согласно ГОСТ - диапазон всё таки у датчика -200 +850 и поменять его не получится при прямой схеме измерения. (врядли метролог, увидев такой нюанс этому обрадуется).
    p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).
    В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
    Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
    И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2022 в 08:48.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).
    Метролог обрадуется нормирующему преобразователю? Вы метролог или менеджер по продажам? Двойное преобразование вас совсем не смущает?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
    Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
    И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.
    если Вы про Ain.L и Ain.H , то они распространяются только на унифицированные сигналы тока и напряжения.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Метролог обрадуется нормирующему преобразователю? Вы метролог или менеджер по продажам? Двойное преобразование вас совсем не смущает?
    ни тот , ни другой. вопрос был по точности показаний самого МВ110, а не измерительного тракта вцелом. да и что в двойном преобразовании (с точки зрения метрологии конечно лучше такого избежать) , если длина датчик - прибор например 100 метров? (в тз информации об этом нет).

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    ни тот , ни другой. вопрос был по точности показаний самого МВ110, а не измерительного тракта вцелом. да и что в двойном преобразовании (с точки зрения метрологии конечно лучше такого избежать) , если длина датчик - прибор например 100 метров? (в тз информации об этом нет).
    Так вопрос про испытания в метрологии.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. МВ110 8A Точность показаний ТС
    от werg в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 13:38
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18