    Необходимо сигнал с резистивного датчика положения задвижки завести на вход 4-20 мА.
    Что то ни как не соображу, чем это с конвертировать? Привод PSL210-220В Kvs=160,0.
    Может кто посоветует аналог желательно Российский с выходом 4-20 ?

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ1-Щ2.У2.И. На потенциометр подать 10 вольт, с потенциометра 0-10 вольт через делитель 1:10 РД10 подать на вход ТРМ1-Щ2.У2.И, с его выхода получить 4-20 мА.

  3. #3

    По умолчанию

    Делитель на выход рестивного датчика? Я хочу увидеть как вы сходите с ума пытаясь его линеаризировать.

  4. #4

    По умолчанию

    Если с паяльником дружите?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	i4_20.jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	61502

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Делитель на выход рестивного датчика? Я хочу увидеть как вы сходите с ума пытаясь его линеаризировать.
    А оно надо? Предположим, электропривод клапана. Вы знаете зависимость расхода от положения привода? А она может быть и весьма кривой.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А что, резистивный делитель обладает разве существенной нелинейностью?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А оно надо? Предположим, электропривод клапана. Вы знаете зависимость расхода от положения привода? А она может быть и весьма кривой.
    Ну так то и не поспориш.

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если с паяльником дружите?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	i4_20.jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	61502
    Дружу похоже не меньше вашего. Схема только неприменима к ситуации, да и остаточная нелинейность в наличии.

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А что, резистивный делитель обладает разве существенной нелинейностью?
    Отдельный нет. Но тут предложили делитель после делителя, а там уже далеко не все так просто.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А сам резистивный датчик не может разве быть звеном резистивного делителя?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А сам резистивный датчик не может разве быть звеном резистивного делителя?
    Может. Если на датчик подать 1 вольт, то и делитель не нужен. Только где его взять? Опять же с делителя?
    Или поискать прибор с входом 0-10В и выходом 4-20 мА? Но в от не так давно встала такая задача - сдох немецкий преобразователь интерфейсов ток-напряжение или обратно, пытались найти в продаже подобный, так и не нашли. Либо по размеру не лезет, либо цена несуразная, либо в наличии нет. Хоть и впрямь за паяльник берись. Но паровые котлы, контроль давления... Неохота с прокурором знакомится.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    На резистор подаем стабилизированное напряжение, с выхода резистора на общий - резистивный датчик. Номиналы расчитываем чтобы на выходе не превышало 1В. Если, конечно, выход не малоОмный и рассеиваемая мощность будет допустимой.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 09:59
  2. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  3. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 10:38
  4. 110 MB 8а и резистивный датчик
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:26
  5. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •