Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Системные часы убегаю на час

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию Системные часы убегаю на час

    День добрый, уважаемые форумчане.

    На одном из объектов системные часы в ПЛК110 М02 убегают на час каждую ночь.
    Т.е. с утра устанавливаешь точное время, а на следующее утро часы переставлены на час.
    Причем вечером время идет точно, т.е. как будто в какой-то момент часы просто переходят на "другое" время.
    Такое впечатление, что ПЛК стал синхронизировать время с неким сервером. Хотя я точно ничего такого не делал и до недавнего времени такого не было.

    Данный ПЛК работает уже более года, такое поведение появилось примерно 10 дней назад, до этого не было.

    Данные ПЛК:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:01:12:79


    Что это может быть?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    синхронизация с сервером у которого произошел переход на летнее время ? как вариант. Ибо вы живете по Москве а Гринвич у нас или +2 или +3 часа в зависимости от сезона насколько я помню.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    синхронизация с сервером у которого произошел переход на летнее время ? как вариант. Ибо вы живете по Москве а Гринвич у нас или +2 или +3 часа в зависимости от сезона насколько я помню.
    Дело в том, что я точно не делал синхронизацию ни с каким сервером. К коду доступ имею только я.
    Вот и удивляюсь как так.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Дело в том, что я точно не делал синхронизацию ни с каким сервером. К коду доступ имею только я.
    Вот и удивляюсь как так.
    То, что вы этого не делали, не значит, что это по умолчанию не стоит.
    Я так понимаю, контроллер подключен к интернету?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    синхронизация с сервером у которого произошел переход на летнее время ? как вариант. Ибо вы живете по Москве а Гринвич у нас или +2 или +3 часа в зависимости от сезона насколько я помню.
    Тут скорее всего, не переход на летнее, а TZ неправильно стоит.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый, уважаемые форумчане.

    На одном из объектов системные часы в ПЛК110 М02 убегают на час каждую ночь.
    Т.е. с утра устанавливаешь точное время, а на следующее утро часы переставлены на час.
    Причем вечером время идет точно, т.е. как будто в какой-то момент часы просто переходят на "другое" время.
    Такое впечатление, что ПЛК стал синхронизировать время с неким сервером. Хотя я точно ничего такого не делал и до недавнего времени такого не было.

    Данный ПЛК работает уже более года, такое поведение появилось примерно 10 дней назад, до этого не было.

    Данные ПЛК:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:01:12:79


    Что это может быть?
    Есть возможность debug.txt снять?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Есть возможность debug.txt снять?
    Прикрепляю Debug.txt.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt debug.txt (26.3 Кб, Просмотров: 18)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    То, что вы этого не делали, не значит, что это по умолчанию не стоит.
    Ну, я об этом и спрашиваю. Читаю РЭ, там ни слова про какую-либо синхронизацию часов с какими-то ни было часами.

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, контроллер подключен к интернету?
    Да, контроллер подключен к интернету.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Прикрепляю Debug.txt.
    По debug.txt вопросов нет. Про автосинхранизацию тоже не слышал.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый, уважаемые форумчане.

    На одном из объектов системные часы в ПЛК110 М02 убегают на час каждую ночь.
    Т.е. с утра устанавливаешь точное время, а на следующее утро часы переставлены на час.
    Причем вечером время идет точно, т.е. как будто в какой-то момент часы просто переходят на "другое" время.
    Такое впечатление, что ПЛК стал синхронизировать время с неким сервером. Хотя я точно ничего такого не делал и до недавнего времени такого не было.

    Данный ПЛК работает уже более года, такое поведение появилось примерно 10 дней назад, до этого не было.

    Данные ПЛК:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:01:12:79


    Что это может быть?
    ПЛК в момент сдвига времени включён?
    В программе есть работа с библиотекой SysLibTime?
    Какое состояние батарейки часов?
    Точное время сдвига всегда одно или случайно?
    Пароль стоит на ПЛК? Если не стоит - поставьте
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •