    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Мне разницы нет. Так же как и для ПЛК110 нет разницы что кто-то где-то умеет во что-то.
    Часовой пояс выставляется. И разница - нивелируется.



    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ок.Вот моё :

    У Вас есть инфа какая у ТС панель ?
    Нет. Но исходя, что в форуме появилось недавно, пока ТС не опроверг, лично я считаю, что новая.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Часовой пояс выставляется.
    .
    Кем ?
    //это вопрос темы

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Нет. Но исходя, что в форуме появилось недавно, пока ТС не опроверг, лично я считаю, что новая.
    А новая - какая ?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Кем ?
    //это вопрос темы
    Изначально - при компиляции прошивки.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А новая - какая ?
    Смотрите от времени создания темы. Врядли взяли со склада, но если так, то все равно ТС - недоступен.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

    Продолжу тему системных часов ПЛК, НО! Но это уже другой случай!
    Почему не завел новую тему? Потому что тут тоже проблема с системными часами ПЛК110 М02.
    Но если в предыдущий раз часы сами убегали на 1 час вперед в определенное время суток, то теперь они спешат на ПЛК на 20 минут
    и их никак не привести в норму.

    Прикрепляю:
    1. Видео "Часы ПЛК убегают на 20 минут". Там показано, одно из проявлений проблемы.
    Еще раз подчеркну, код, который работает с SysLibTime закомментирован! Точно весь!
    2. Снимок экрана с PLCInfo
    3. Файл Debug.txt из ПЛК. Из файла видно, что ПЛК работает с 31.03.2022. И до сегодня (02.12.2024) проблем с часами не было!

    Сегодня пожаловались, что дежурный свет включился раньше времени и я стал выяснять причину.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тупо сдох кварц
    у меня в машине часы в медиаголове постоянно идут на 6 минут вперёд. сколько ни выставлял, сбрасывал, бесполезно, через несколько дней машина начинает жить по своему времени
    Очень похоже на такую ситуацию, но хотелось бы услышать что-то со стороны тех. поддержки.
    Или может быть у кого-то еще была такая ситуация с ПЛК110 М02?

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Еще добавлю.

    Вроде бы можно было бы попробовать в ПЛК залить пустой проект (ну чтобы уж наверняка...), но объект уже 2,5 года успешно работает и мне сложно будет объяснить Заказчику, что для исправления проблемы с часами нужно остановить объект на Х времени.
    Но я точно уверен, что ФБ CurTimeEx из SysLibTime нигде не вызывается (и другие тоже)!

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Пока ковырялся с проблемой убегания часов на 20 минут, понял почему часы смещались на 1 час вперед в определенное время (смотри 1е сообщение). Нашел в коде строчку, где часы ПЛК синхронизировались с кассой при закрытии смены. Все же дело было не в бабине...

    Тут, наверное, тоже. Пока всем спасибо.
    Вопрос снимается.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Еще добавлю.

    После перезагрузки по питанию часы на ПЛК стали идти нормально, т.е. после их настройки перестали убегать на 20 минут.

  9. #49
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    ...

    Так как времени проверять все нет, сделал принудительную синхронизацию с нашим сервером.
    Теперь часы показывают верное время.
    ...
    Всем привет!
    ОВЕН ПЛК110 [M02]
    Часы отстают на несколько минут в сутки.
    Какие есть варианты синхронизации времени, подскажите пожалуйста?
    Интернет на ПЛК есть. Из устройств в LAN только роутер Keenetik, но думаю стандартный NTP сервер на нём поднять не составит большого труда. Есть также VPN в сеть домена где можно любой сервер настроить.

    Не нашел в ПЛК NTP клиента. Как его настроить? Или может через облако ОВЕН?

    P.S. Нашел тут код от capzap но если честно, них*** не понял.

    В общем адаптировать бы, для тех, кто в танке, чтобы скажем по таймеру запускалось?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 02.04.2025 в 02:16. Причина: Проект capzap

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ОВЕН ПЛК110 [M02]
    Часы отстают на несколько минут в сутки.
    Какие есть варианты синхронизации времени, подскажите пожалуйста?
    Интернет на ПЛК есть. Из устройств в LAN только роутер Keenetik, но думаю стандартный NTP сервер на нём поднять не составит большого труда. Есть также VPN в сеть домена где можно любой сервер настроить.

    Не нашел в ПЛК NTP клиента. Как его настроить? Или может через облако ОВЕН?

    P.S. Нашел тут код от capzap но если честно, них*** не понял.

    В общем адаптировать бы, для тех, кто в танке, чтобы скажем по таймеру запускалось?


    Добрый день.

    Пример проекта с NTP-клиентом для ПЛК1xx[M02] приведён на нашем сайте в соответствующем разделе: https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/10_Soc...Client_PLC.zip
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •