    По умолчанию Настройка 2ТРМ1.У2

    Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
    Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
    P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
    Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
    P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.
    А РЭ на прибор не пробовали смотреть?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ1-У2.PNG 
Просмотров:	112 
Размер:	138.2 Кб 
ID:	61451

    Я, тоже никогда с этим прибором не сталкивался, но почему-то за 5 минут нашёл!

    А в принципе не понятно зачем делать хуже чем было, если не изменяет память раньше такая настройка была для обеих выходов! В смысле, если для нашего случая, выйдет из строя первый вход можно было на второй датчик переключить и всё бы работало после соответствующих настроек, теперь, в случае выхода из строя первого входа - так нельзя сделать, первый выход не может работать от второго входа(получать с него данные)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 11:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ, Сергей. Именно эта запись в РЭ меня и смутила... при выборе прибора. Но это касается только аналоговых I и U входов, для каких то там вычислений. Пробовал на ТСМ - не реагирует!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Спасибо за быстрый ответ, Сергей. Именно эта запись в РЭ меня и смутила... при выборе прибора. Но это касается только аналоговых I и U входов, для каких то там вычислений. Пробовал на ТСМ - не реагирует!
    Каждый вход, в нашем случае, только первый, настраивается в соответствии с типом нашего датчика, у вас это ТСМ какой-то там!
    Короче, сначала настройте тип используемого датчика, чтобы на экране правильную температуру показывало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 12:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    .... у вас это ТСМ какой-то там!
    Термосопротивление это. Согласен, что вход первый, и настраивается соответственно..
    ...не-а, второй выход не реагирует на уставки первого входа (второй вход отключён), но уставку на всякий пожарный (на второй выход) установил..
    Последний раз редактировалось sertol64; 29.06.2022 в 12:16.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Термосопротивление это. Согласен, что вход первый, и настраивается соответственно..
    Так может Вы не верный тип датчика установили, тогда ничего показывать не будет, ошибка будет!
    У вас правильное(корректное) значение температуры прибор показывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    ...да, и парметр Fun1 установил - тишина!

  8. #8
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так может Вы не верный тип датчика установили, тогда ничего показывать не будет, ошибка будет!
    У вас правильное(корректное) значение температуры прибор показывает?
    Да Сергей, конечно. Прибор на столе, вместо ТСМ, который на объекте включил копелевую термопару и соответственно вход настроил под него. Установил SP различные (Lo, Hi) в диапозоне от 20 до 30 грд, чтоб можно было на столе воздействовать..!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    ...да, и парметр Fun1 установил - тишина!
    Надо ещё нужную логику работы задать, уставку и гистерезис!
    Надеюсь за недельку разберётесь!
    Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!
    См. стр. 45-47 РЭ.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 12:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    от ivan.v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 09:16
  2. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  3. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 06:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •