Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Настройка 2ТРМ1.У2

  1. #11
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!
    ...ага! Узнаю ТРМ500..

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!
    Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться, типа какую логику нам выбрать, какие уставки и гистерезис поставить? Так у выходных реле контакт переключающийся, всё равно можете попутать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться,!
    Да конечно же нет, это я в ГоРяЧаХ сказал. Просто когда подыскивал замену старичку ЦР, мне посоветовали рассмотреть вариант замены именно на этот прибор. Ничего справлюсь - на коленке "сварганю" схемку, чтоб от одного канала работало...уже есть мысли.....!

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Да конечно же нет, это я в ГоРяЧаХ сказал. Просто когда подыскивал замену старичку ЦР, мне посоветовали рассмотреть вариант замены именно на этот прибор. Ничего справлюсь - на коленке "сварганю" схемку, чтоб от одного канала работало...уже есть мысли.....!
    Так вроде мы определились, как сделать, чтобы от первого входа оба выхода работали, Вы, как я понимаю, ещё не совсем определились? Можно попробовать перезагрузить прибор, в приборах некоторые изменения действуют только после перезагрузки.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Ок. Учту! Ещё раз спасибо!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    В инструкции сказано, что для унифицированного токового сигнала максимальное сопротивление линии может быть не более 100 Ом. На каком основании сделано такое ограничение? Мне нужно три прибора разных подключить к токовой петле, возможно сопротивление измерительного шунта на каждом приборе окажется по 100 Ом. Уже без учета сопротивления линии ограничение 100 Ом оказывается превышено, но разве это критично для токовой петли и питания ее от 24 вольт?

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день.

    Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?
    Я про вход, не про выход.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	47 
Размер:	76.8 Кб 
ID:	61855

  9. #19

    По умолчанию

    На данную цифру для входа можете не ориентироваться. Вам необходимо опираться на характеристики преобразователя непосредственно подключаемого датчика, если нужно его подключить к нескольким приборам.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Тогда правильно было бы исправить инструкцию по эксплуатации. Причем это ограничение на 100 Ом в токовой петле фигурирует практически во всех инструкциях на приборы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    от ivan.v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 09:16
  2. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  3. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 06:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •