Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.