Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ок. Учту! Ещё раз спасибо!
В инструкции сказано, что для унифицированного токового сигнала максимальное сопротивление линии может быть не более 100 Ом. На каком основании сделано такое ограничение? Мне нужно три прибора разных подключить к токовой петле, возможно сопротивление измерительного шунта на каждом приборе окажется по 100 Ом. Уже без учета сопротивления линии ограничение 100 Ом оказывается превышено, но разве это критично для токовой петли и питания ее от 24 вольт?
Добрый день.
Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?
Инженер технической поддержки "ОВЕН"
На данную цифру для входа можете не ориентироваться. Вам необходимо опираться на характеристики преобразователя непосредственно подключаемого датчика, если нужно его подключить к нескольким приборам.
Инженер технической поддержки "ОВЕН"
Тогда правильно было бы исправить инструкцию по эксплуатации. Причем это ограничение на 100 Ом в токовой петле фигурирует практически во всех инструкциях на приборы.