Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Макрос преобразования аналогового сигнала 0-1К на временную задержку 0-10мин

  1. #1

    По умолчанию Макрос преобразования аналогового сигнала 0-1К на временную задержку 0-10мин

    Здравствуйте, уважаемые! Помогите создать макрос преобразования аналогового сигнала с потенциометра 0-1КОм на пропорциональное изменение задержки времени выходного дискретного сигнала равный диапазону 0-10мин. Особая точность не нужна +-5(10)сек на 1 минуту не критичны. Ранее сделал подобный макрос для сигнала 4-20mA (на основе из общедоступного в библиотеке "CONV4..20") но подключить потенциометр 0-5К для реализации этой задумки не сумел, побоялся спалить канал. И вот дилемма есть рабочий костыль 4-20mA (файлик во вложении) - не знаю как правильно подключить потенциометр 0-5К, или знаю как подключить 0-1К, но не соображу с костылем - аналог R в дискрету с задержкой времени пропорционального значению сопротивления 0-10мин. Помогите пожалуйста разрешить мои вопросы... Заранее спасибо!

    В наличии ПР200-220.2(4).Х
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Вместо вашего CONV4..20 поставте SCALE, задайте на входе 0-1000 (для 1 КОм), а на выходе как было 10 мин. 1 Таймер.jpg
    Настройки входа ПР измените на 4000 Ом ( может измерить и 5 КОм и 10 КОм) и перемычку не забудьте переставить. Для 5 КОм соответственно задать 5000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.06.2022 в 08:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Kondor3000, очень вам благодарен за подсказку, да действительно всё работает как надо... спасибо большое, перемычку переставлял на 4К, здесь проблем нет, а вот 5К в качестве изменения сопротивления не могу использовать, так как по характеристикам входное сопротивление у канала только до 4К, может конечно в моём случае меня это не должно ограничивать, но я не стал экспериментировать. Ещё раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Очень коротко и четко сказали что делать!

  4. #4

    По умолчанию

    у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.
    И, где Вы вычитали, что ПР200 100 кОм не измерит, просто интересно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.
    Хорошо, спасибо! Буду знать

Похожие темы

  1. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:15
  4. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •