Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле

    как считать состояние выходных реле ТРМ-138 (включено/выключено) контроллером ПЛК-150. Какой должна быть переменная?

  2. #2

    По умолчанию

    Переменная dr.dg

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    А как правильно описать переменную в контроллере, какой должен быть тип?
    Можно ли контроллером управлять дискретными выходами ТРМ-138.

  4. #4

    По умолчанию

    Тип - байт,
    Да может,если в ТРМ138 не сконфигурированы логические устройства с данным выходом.