Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.
Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.
А воду греем в тазике?
Я не в курсе, возможно на костре
Отопительные системы с регулированием по наружной
температуре
При этом виде регулирования измеряется наружная температура, и
в зависимости от её изменения меняется температура подающей
линии в соответствии с заданной на регуляторе отопительной
кривой. Чем ниже наружная температура, тем выше должна быть
температура подающей линии.
▶ Установите отопительную кривую как можно ниже.
▶ Установите регулятор температуры котла на максимальную
расчётную температуру отопительной системы.
..............
При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
температуру > 65 °C.
https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...6720809563.pdf
"При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
температуру > 65 °C."
Вот этот момент я и пытаюсь прояснить: если я желаю поддерживать постоянную температуру, скажем 70°С, то устанавливаю термостат на 70, переключатель в авто - и тогда автоматика переключает ступени горелки для поддержания 70°С? Так получается же?
Неважно, в какое положение вы поставите переключатель, если вы не повернули регулятор на максимум. Будет работать ручной режим, без переключения ступеней горелки. Посмотрите по схеме, регулирующий термостат в цепи запроса тепла горелки включен последовательно с реле котлового модуля ZM434. Т.е. у термостата по любому будет приоритет.
Весьма вам благодарен за консультации, спасибо!