Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Регулятор темп. котловой воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию Регулятор темп. котловой воды

    Рассматривал сегодня блок управления котлом Buderus Logano G334. На нем установлен, как я понял, регулятор температуры котловой воды в виде трехконтактного термостата. Но никаких тепловых трубок, датчиков к этому термостату не подводится, хотя он каким то чудом срабатывает при нагреве теплоносителя. Каким образом он "видит" температуру в котле?

    02.png
    01.png

  2. #2

    По умолчанию

    А внутрь заглядывали?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Заглядывал, конечно. На обратную сторону этого регулятора. К нему подходят три провода. Прозвонил на скинутых проводах и при работающем котле (да и на схеме видно-TR) - один COM, два других NO и NC. Как он может отслеживать температуру теплоносителя? Пока воздух вокруг него не прогреется от котла?
    Проверил - сработал при 50 градусах. Котел выключился, контакты перекинулись. Чудеса...
    Последний раз редактировалось Ollema; 24.06.2022 в 18:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Какой логоматик? 4322? От термостатов TR и STB капилляры уходят в тело котла. Регулирующий термостат используется в ручном режиме. В автоматическом - датчик FK. Капилляры обычно проложены под обшивкой котла.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Так и я о том. Но или я слепой или незрячий, но не видел капиллярной трубки. Она же по любому из термостата должна выходить.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    20220624_110603.jpg

    Где тут капилляры?

  7. #7

    По умолчанию

    Что там выглядывает из-под шильдика термостата? Трубка, кстати, в виниловой оболочке, похожа на провод. Но на ощупь жёсткая.

  8. #8

    По умолчанию

    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ 7747022527
    НА КАКИХ КОТЛАХ BUDERUS УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ
    Термостат Buderus (Будерус) арт.7747022527 устанавливается в котлах от бренда Buderus линейки Logamax со следующей маркировкой:

    Logamatic 4211 "RU";
    Logamatic 4212 "RU";
    Logamatic 4321 "RU";
    Logamatic 4322 "RU".
    https://xn-----6kcac1bjrbkmvg3apg9e....tat-7747022527
    РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 7747007983
    Регулятор температуры Buderus (Будерус) арт. 7747007983 подходит для установки в автоматике линейки Logamatic:

    Logamatic 2101 "RU";
    Logamatic 2107 "RU";
    Logamatic 2109 "RU";
    Logamatic 4211 "RU".
    https://xn-----6kcac1bjrbkmvg3apg9e....ryi-7747007983
    Регулятор температуры системы управления Buderus Logamatic 4321 "RU", Buderus Logamatic 4322 "RU", Buderus Logamatic 4324 (без MEC2)
    http://boilersp.ru/magazin/product/r...atury-do-105-c
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.06.2022 в 21:57.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Спасибо!!! Теперь понятно.

  10. #10

    По умолчанию

    Серый тонкий "проводок" ?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:03
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •